关于小商铺的疏散标志灯

GB50016-2014第10.3.5条规定,安全出口和人员密集的场所的疏散门上应设标志灯。问:商业步行街里的小隔间商铺内部算人员密集场所吗(也即,小隔间商铺开向内部疏散走道的门上是否应设标志灯)?

x01oct 发表于 2024-5-23 19:25:03

这是消防法




tinyriver 发表于 2024-5-23 19:55:09

x01oct 发表于 2024-5-23 19:25
这是消防法

这个我们都知道

fancyboy 发表于 2024-5-24 09:32:09

我觉得要问建筑,该门算不算疏散门,如果是那就设置。

hastings 发表于 2024-5-24 10:11:18

犯不着为了省一个灯,把自己送进去~

dinghuisi 发表于 2024-5-24 11:03:46

51309的3.2.8条:
出口标志灯的设置应符合下列规定:
……
9  应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的上方;
……

ShadowShinyui 发表于 2024-5-24 12:08:56

九小场所。

xwz778 发表于 2024-5-24 14:26:15

先说结论,目前是做。

在鼓吹节能的今天,仍然因为规范条文的一刀切,导致许多材料安装在没有什么意义的地方。

许多小店面是否会因为我没有设置出口灯而导致无法逃生。

那年的你 发表于 2024-5-26 11:58:39

200平以内可以不设置。建规10.3.1

wangguichao66 发表于 2024-5-26 19:51:14

本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-26 19:52 编辑

现在要探讨应急照明和疏散指示设置的问题首先要看GB55037,
基于GB50016的条文的过时要求来探讨已经没意义了。