糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 17:03:19

请教,变配电室低压出线柜上的2P断路器分断能力

可能是比较低级的问题,请各位老师帮提点下:
1、变配电室低压出线柜上的2P塑壳断路器出线回路,查几个厂家的样本,好像都满足不了变压器低压侧短路电流,比如SCB 2500kVA变压器,短路电流预计60多kA,有什么其他好的办法吗?
2、变配电室里的照明配电箱 ,20米以内,箱体进线是塑壳,出线照明回路是2P微断,判断微断的分断能力是否满足,是计算微断出口侧的短路电流吗?




ShadowShinyui 发表于 2024-5-23 17:42:48

本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-5-23 17:44 编辑


1.


2.最好算两端

x01oct 发表于 2024-5-23 17:46:37

大多数塑壳都有高分断的,比如2楼给的。
还有可以用熔断器的方案。。。

dqaq 发表于 2024-5-23 17:52:39

1、改熔断器保护,选高分断力的熔断器,加隔离开关。
2、微断出口处。

糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 18:15:48

dqaq 发表于 2024-5-23 17:52
1、改熔断器保护,选高分断力的熔断器,加隔离开关。
2、微断出口处。

明白了,感谢老师回复。

糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 18:38:41

ShadowShinyui 发表于 2024-5-23 17:42
1.




感谢,您发的这个系列 有2P的么

糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 18:39:43

x01oct 发表于 2024-5-23 17:46
大多数塑壳都有高分断的,比如2楼给的。
还有可以用熔断器的方案。。。

2楼老师发的好像没有2P的呢

糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 18:41:27

dqaq 发表于 2024-5-23 17:52
1、改熔断器保护,选高分断力的熔断器,加隔离开关。
2、微断出口处。

老师 针对单相回路,不知道有没有2P的隔离开关,不知道用3P的能否代替{:1_480:}{:1_485:}

糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 18:57:25

经过问询,发现良信的ndm5系列有高分断的2p塑料😂

糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 19:06:06

如图,字数补丁

x01oct 发表于 2024-5-23 19:22:29

糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 18:38
感谢,您发的这个系列 有2P的么



myface 发表于 2024-5-24 09:11:00

2500kVA,60多kA,变压器这个阻抗选得不对吧?
有时候分断等级达不到,比如太小的负荷需要用微断之类的,是增加配电级数来的,上一级限制了短路电流,就没那么大了。

糖豆粑粑 发表于 2024-5-24 09:24:44

myface 发表于 2024-5-24 09:11
2500kVA,60多kA,变压器这个阻抗选得不对吧?
有时候分断等级达不到,比如太小的负荷需要用微断之类的,是 ...

感谢老师,我是看的配四上的,自己确实没真的算过。您意思是在低压柜里加个三相塑壳 再分配出微断或者车间现场加配电箱是吧

dqaq 发表于 2024-5-24 09:28:28

所内照明配电箱,如果进线塑壳选的是限流型,出线微断预期开断电流可以提高。比如施耐德低断,在级联中有配合表。

糖豆粑粑 发表于 2024-5-24 09:38:32

本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-5-24 09:40 编辑

dqaq 发表于 2024-5-24 09:28
所内照明配电箱,如果进线塑壳选的是限流型,出线微断预期开断电流可以提高。比如施耐德低断,在级联中有配 ...
感谢老师。这个怎么看是不是限流型断路器呢,问了常熟说他们的塑壳都是限流型的