dqaq 发表于 2024-5-24 09:39:46

糖豆粑粑 发表于 2024-5-24 09:38
感谢老师。这个怎么看是不是限流型断路器呢,问了国内良信、常熟好像都没有此类产品 ...

产品样本会介绍的,有限流曲线,限能曲线等。

糖豆粑粑 发表于 2024-5-24 09:42:15

dqaq 发表于 2024-5-24 09:39
产品样本会介绍的,有限流曲线,限能曲线等。

感谢老师,查样本看到了

x01oct 发表于 2024-5-24 11:38:28

myface 发表于 2024-5-24 09:11
2500kVA,60多kA,变压器这个阻抗选得不对吧?
有时候分断等级达不到,比如太小的负荷需要用微断之类的,是 ...

6%的,哪里不对了?

ShadowShinyui 发表于 2024-5-24 11:59:21

本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-5-24 12:04 编辑

糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 18:38
感谢,您发的这个系列 有2P的么
官网上有全产品的信息。
直接去搜有的还有人工客服设备选型直接问就好



myface 发表于 2024-5-24 13:57:14

x01oct 发表于 2024-5-24 11:38
6%的,哪里不对了?

只是说我见得比较少,一般都选8%