变配电室的10kV出线是否需要断路器
本帖最后由 songxia_123 于 2024-5-24 10:28 编辑项目是二级负荷。两回路10KV进线,变配电室设置两组高压柜,两台变压器,每组高压柜对应一台变压器,低压母联,高压不联络。
每组高压柜进线柜设置断路器或负荷开关-熔断器保护,出线柜仅出线一台变压器,此时出线柜不设置断路器或负荷开关-熔断器是否可以,可有相关规范要求?
不设?咋保护? 啥意思,两台还是一台,一个回路可以省一个开关,往往省的是进线。 whitepigeon 发表于 2024-5-23 18:12
啥意思,两台还是一台,一个回路可以省一个开关,往往省的是进线。
一台变压器,南方电网典设:小于315的在出线柜设负荷开关-熔断器(图集3-1),小于800的在进线柜设负荷开关-熔断器(图集3-2)。 x01oct 发表于 2024-5-23 17:47
不设?咋保护?
单台变压器,进线柜设保护开关,不知道可有相关规范。 没看明白这个描述啊,意思是在变压器前设置一个10kV出线柜吗?为了切换给哪一个变压器送电? myface 发表于 2024-5-24 09:14
没看明白这个描述啊,意思是在变压器前设置一个10kV出线柜吗?为了切换给哪一个变压器送电? ...
单台变压器,进线设置保护,出线不设置。类似低压中只有一台设备,仅设置一个保护开关。
没描述清楚,不知所云 songxia_123 发表于 2024-5-24 09:18
单台变压器,进线设置保护,出线不设置。类似低压中只有一台设备,仅设置一个保护开关。
...
这个不就相当于进线柜就是出线柜,只是隔开了而已,只有一个设备用一个开关保护就行啊。 songxia_123 发表于 2024-5-24 09:18
单台变压器,进线设置保护,出线不设置。类似低压中只有一台设备,仅设置一个保护开关。
...
这是线路-变压器组接线。主楼叙述确实很难理解。两路进线,两台变压器,又出线柜仅一台变压器,不知另一台跑哪里去了。现感觉是想说有两个独立的线路-变压器组。 你这个虽然是典设,但是,不能扩展,问题就是要不要扩展,我们自己定不了,他们供电局才知道,他们可能需要弄几个备用间隔作为环出用。
所以,配电房部分我们从来不设计,交给电力设计院设计,我看电力设计院的图纸,环出的备用柜数量,每个项目都不一样。
令,你图中稍微改了下典设,进线那里加了避雷器和PT,前面得加个隔离器吧? dqaq 发表于 2024-5-24 09:25
这是线路-变压器组接线。主楼叙述确实很难理解。两路进线,两台变压器,又出线柜仅一台变压器,不知另一 ...
叙述改了下。末端10kV变配电室,不考虑扩展和环出柜的情况。 可以,你这就是高压柜一进一出么,保护你设置在进线还是设置在出线没区别。 hastings 发表于 2024-5-24 11:24
你这个虽然是典设,但是,不能扩展,问题就是要不要扩展,我们自己定不了,他们供电局才知道,他们可能需要 ...
截图就是南方电网的典设(18版的),末端10kV变配电室,不考虑扩展和环出柜的情况。进线柜和出线柜均设置断路器可有具体特点或优点。 myface 发表于 2024-5-24 09:24
这个不就相当于进线柜就是出线柜,只是隔开了而已,只有一个设备用一个开关保护就行啊。 ...
末端10kV变配电室,不考虑扩展和环出柜的情况。进线柜和出线柜均设置断路器可有具体特点或优点。