本帖最后由 yeesun 于 2024-5-20 21:10 编辑我是业余外行兼小白,请教老师这个问题。
前提 不考虑经济性,多只浪涌保护器 在入户总箱内 并联,会怎样?泄放能力更强吗?或者有风险吗?
具体来说: 三只浪涌,分别为40kA、65kA、80kA, 在总箱内 并联,雷电冲击电流为150kA,能安全泄放吗? 或 40kA会被击穿吗?或其它可能,……
谢谢!
看看规范是怎样要求的:
GB55024-7.1.6-2 电涌保护器严禁并联后作为大通流容量的电涌保护器使用。 楼主自称小白,但问的都是advanced问题{:1_491:}真是小白吗?还是来出考题的?
SPD并联,只一种情况,带脱离器等效开路失效模式的两只相同SPD并联,但不是工作任务分担,而是失效备用。
SPD参数分散性很大,包括非线性特性的分散性,所以哪怕两只同样的SPD并联,也不能预期平分电涌电流。
厂家可以作两只或多只保护器件并联的SPD,通流容量通过型式试验确定,但产品还是一只SPD。 本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-5-21 09:47 编辑
不知道但是肯定达不到想要的小的并联成大通量的效果,
本身原件非线性 实际情况落地雷还少也不方便实验
另外要真是考试缺考题可以直接说实际项目中一堆膈愣子的
dqaq 发表于 2024-5-21 08:51
楼主自称小白,但问的都是advanced问题真是小白吗?还是来出考题的?
SPD并联,只一种情况,带脱离器等效开 ...
也可能只是姓白{:1_470:} x01oct 发表于 2024-5-21 09:42
也可能只是姓白
盲点 你发现华生了
谢谢各位老师解答!
其中,Dqaq老师的解答、稍加整理,可以写入GB55024-20227.1.6 条款之注释中。