新建建筑安装太阳能系统
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》第5.2.1条规定:新建建筑按照太阳能系统。如果是新建工业厂房,我们该如何考虑?请大家不吝赐教! 除了不采暖的工业建筑,都要设置太阳能系统,包括值班室、公共厕所等 lbxxlbdx 发表于 2024-4-29 15:46除了不采暖的工业建筑,都要设置太阳能系统,包括值班室、公共厕所等
实现碳达峰有望了! 哈哈,形成闭环了!为了实现碳达峰,要求所有新建建筑都设置太阳能利用系统,所有新建建筑都设置了,自然就碳达峰了。{:1_473:} 看你们当地对新建建筑的理解了有的地区好像允许代建
某些项目建不了,电磁干扰要求比较高
空调、光伏是连带关系
1、设计联手和甲方抵制光伏,
要求甲方让暖通不要设空调,验收时不装空调。
没有空调嘛,可以不光伏。
一气呵成、水到渠成。
省了空调的钱、省了光伏投资————不止是双赢吧,
2、必须装空调 + 光伏时,
提醒结构留荷载
电气预留开关接口
升压并网设备、储能设备的房间要不要留,甲方来定
湖北这边,除了甲乙类厂房,都要求安装,且安装屋顶范围要大于40% 你看条文解释,如果厂房不用空调就不需要搞太阳能。 空调的这个事情,我们青海大部分厂房不装空调(洁净厂房除外),都是暖气片,所以准确的来讲是不采暖的工业建筑,而不是不装空调的厂房 这个连带关系本身莫名奇妙,这么重要的适用范围限制条件出现在不具备同等法律效力的条文说明中。从合规角度,如果打起官司来,打一个输一个 除了国家规范,还有各地方政府文件要求,有些地方基本是所有建筑都要做,而且面积还有要求 条文说明具有法律效力吗? 真正的耗电大户是工业,在工业园区建光伏才具有效益和影响。结果民用建筑领域的人啊,天天扣规范,就为了那么点儿不切实际的光伏。 欧阳先生 发表于 2024-4-30 15:24
条文说明具有法律效力吗?
本条文说明不具备与规范正文同等的法 律效力,仅供使用者
作为理解和把握规范规定的参考。
{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:} handone 发表于 2024-5-4 09:04
本条文说明不具备与规范正文同等的法 律效力,仅供使用者
作为理解和把握规范规定的参考。
...
欧耶{:1_443:}
页:
[1]
2