你看条文解释,如果厂房不用空调就不需要搞太阳能。
GB55015-2021 5.2.1条文说明没找到。请教一下,具体是在哪里有说不采暖工业建筑不用设太阳能系统了 my109 发表于 2024-5-15 11:02
GB55015-2021 5.2.1条文说明没找到。请教一下,具体是在哪里有说不采暖工业建筑不用设太阳能系统了 ...
在总则 1.0.2的条文说明:不适用于没有设置供暖、空调系统的工业建筑,也不适用于战争、自然灾害等不可抗条件下对建筑节能与可再生能源利用的要求。对使用期限为2年以下的临时建筑不做强制要求,可参照执行。 mairacle 发表于 2024-5-15 14:29
在总则 1.0.2的条文说明:不适用于没有设置供暖、空调系统的工业建筑,也不适用于战争、自然灾害等不可抗 ...
谢谢{:1_443:} 我了解到的,有一个国家能源局发的红头文件,有光伏的设置比例要求 树欲静而风不止 发表于 2024-4-30 09:14
湖北这边,除了甲乙类厂房,都要求安装,且安装屋顶范围要大于40%
树总屋面40%这么多太阳能板发的电干什么?我们这暂时安装建筑碳中和计算的太阳能板面积。然后做两个太阳能板发电为公共照明周边环境照明用电 用电量大的工业,其实自己都要上光伏,不要太划算~{:1_428:}