请教密集母线槽+分支箱树干供电方式和配电室电缆+桥架放射供电,哪种成本低些
如题,一个洁净厂房,用母线槽估计得5000A的,变压器可能得3150的这个说不准,根据实际情况进行分析,相对来说母线槽成本应该会高一点,个人觉得高不了多少,但是架不住美观很多呀。5000a也不会是单独一根的,也是分了好几根的。决定权设计手里,看怎么设计方便。
这种问题,不可能会有答案的 感谢各位回复,看来想要真正了解只能两种方案都做出来才能判断了 确实得做出来。这不只是电缆与母线槽的价格问题。包括回路数量和容量不同带来的低压柜的价格与占地面积差异,以及不同的安装费用等。至少电气初设深度,预算介入,才能做出比较。 不要搞5000A的
5000A一根母线,风险过于集中
洁净厂房通常号称连续性、可靠性超高,停电一次、损失几个亿
X年x月x日,5000A母线故障或者检修, 整个5000A全停电了, 该楼层停工1天,减产0.2亿。影响面不够大吗?
建议分解、分散,搞4个1600A,或者全用电缆
1000A以上,母线槽的优势就已经开始了 以你这个负荷电流,不用比,肯定母线槽省 5000A一根母线,鸡蛋放一个篮子里吗?
不代表 发表于 2024-4-28 08:43
5000A一根母线,鸡蛋放一个篮子里吗?
供电可靠性和楼主的问题没有必然联系,
如果设备供电可靠性要求高,那就需要考虑是否末端切换的问题。 本帖最后由 不代表 于 2024-4-28 09:55 编辑
wangguichao66 发表于 2024-4-28 09:47
供电可靠性和楼主的问题没有必然联系,
如果设备供电可靠性要求高,那就需要考虑是否末端切换的问题。 ...
不是可靠性,我觉得是合理性.当然他的问题没答案,除非你画两套图,算造价 5000A一根基本不可行。这么大的负荷量,设备肯定比较多,且有较大的空间分布性。一根干线供完,除非设备都集中在一个路径上。 单从第一次安装成本来说。
母线的确贵。
但是考虑经济指标与以后改造母线性价比最佳。
感谢各位老师回复,项目是个流水线、长条状(100多米长20米宽)的车间,设备基本在一条直线两边,我是比较想用母线槽 简单点,甲方想用电缆,出两套图又没那么多功夫,比较纠结 刚咨询了个母线槽厂家,说3200A的5P母线槽大概3200元一米(非大厂家),如果用电设备功率都比较大 数量还多,真像树总老师说的 母线槽要便宜了