ShadowShinyui 发表于 2024-4-28 14:30:17

本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-4-28 14:35 编辑

糖豆粑粑 发表于 2024-4-28 13:26
刚咨询了个母线槽厂家,说3200A的5P母线槽大概3200元一米(非大厂家),如果用电设备功率都比较大 数量还多 ...
母线估价简便算法就是2块钱/A*m如果母排宽度下来或者含铜量下来可以取更低。这一块有点刺激了。。。

糖豆粑粑 发表于 2024-4-28 14:37:06

ShadowShinyui 发表于 2024-4-28 14:30
母线估价简便算法就是2块钱/A*m如果母排宽度下来或者含铜量下来可以取更低。这一块有点刺激了。。。 ...

刚问了问西门子 说是2,2元/A*m,说是铜价涨的厉害{:1_437:}

wangguichao66 发表于 2024-4-28 14:45:28

为了节省成本,
可以根据负荷分布情况考虑后半段减小母线截面,
当然中间要要加个断路器保护。

dqaq 发表于 2024-4-28 15:12:55

       如果是这样,母线槽方案合理。低压配电柜可省下一笔,但基本冲抵分支箱的造价。单比一下线缆的造价就行。但也别一根母线槽走完。可根据工艺分成等容量的2~3路,相当于逐段缩容,容量小一些的低断也比较好买。如果为了可靠性购买备用低断,也少花点钱。
       一根母线走完还会出现一个怪现象,变压器总开关容量会小于馈线开关容量。

糖豆粑粑 发表于 2024-4-28 18:57:13

dqaq 发表于 2024-4-28 15:12
如果是这样,母线槽方案合理。低压配电柜可省下一笔,但基本冲抵分支箱的造价。单比一下线缆的造价 ...

感谢老师给出建议

ShadowShinyui 发表于 2024-4-29 13:35:52

糖豆粑粑 发表于 2024-4-28 14:37
刚问了问西门子 说是2,2元/A*m,说是铜价涨的厉害

铜最近上来点。西门子好像是没有薄铜片的价格就比别人贵

ccck 发表于 2024-5-11 15:34:38

dqaq 发表于 2024-4-28 09:56
5000A一根基本不可行。这么大的负荷量,设备肯定比较多,且有较大的空间分布性。一根干线供完,除非设备都 ...

做某国内汽车公司的焊接工序,就是一根5000安母线通到底。这条线上除了焊接线,还有别的工序。都从母线取电,设备比较集中

wc9205 发表于 2024-5-14 10:17:28

母线使用铜排的规格有没有规范规定?比如1600A对应多大的铜排?
页: 1 [2]
查看完整版本: 请教密集母线槽+分支箱树干供电方式和配电室电缆+桥架放射供电,哪种成本低些