请问,按照现在规范消防水泵房供电是否可以三级负荷?
请问,园区车间均为戊类车间,室外用水量20L/S,均为三级负荷。那么按照现在规范消防水泵房供电是否可以三级负荷? 本帖最后由 hbsjzsjy 于 2024-4-28 09:14 编辑既然“均为三级负荷”,为何排除消防水泵?室外用水量20L/S难道不是用来确定消防负荷等级的吗?纠结在何处呢?除非你这个消防水泵还为其他单体服务。 小编拟了个标题《全面清除旧规的“遗毒”、“遗痕”,营造良好的设计生态》 可以按三级负荷供电,但具体的还需要结合当地的地标。如浙江省仍然要求末端设置双切等。 坐标青海,本地做法为:三级负荷的消防水池,设置末端切换,主、备电源通过变压器低压侧不同母线段引来。 lbxxlbdx 发表于 2024-4-28 10:36
坐标青海,本地做法为:三级负荷的消防水池,设置末端切换,主、备电源通过变压器低压侧不同母线段引来。 ...
西安项目去年做过一个,同此做法 海岸边的宗介 发表于 2024-4-28 10:07
可以按三级负荷供电,但具体的还需要结合当地的地标。如浙江省仍然要求末端设置双切等。 ...
通用规范在浙江的指南之后,所以跟指南冲突的地方,以通用规范为准,可以单电源。除非浙江再出个指南。 hastings 发表于 2024-4-28 13:22
通用规范在浙江的指南之后,所以跟指南冲突的地方,以通用规范为准,可以单电源。除非浙江再出个指南。 ...
你说会不会有审图说,你要按要求高的来。