wangguichao66 发表于 2024-4-11 10:26:46

本帖最后由 wangguichao66 于 2024-4-11 10:28 编辑

建筑电气行业在计算方面始终保持在一个很低的水准,
和什么AI、大模型这些大算力的发展格格不入。
且不说防雷风险计算,
配电系统简单的短路电流计算、载流量各种敷设环境下折算等等这些基础的计算也没几个人认真做。{:1_423:}

777777777 发表于 2024-4-11 11:02:04

按照规范选就行了,讲的再6,规范不改,毛用没有

rainmen_73 发表于 2024-4-11 11:30:26

dqaq 发表于 2024-4-11 09:23
没有直接雷击的风险,不等于没有导入直接雷击雷电流或雷电压的风险。0B到1区,必须与建筑物钢筋等 ...

无论哪种情况,雷电流是不是都无法直接进入设备导体内部(有感应雷电流,但数值上不是一个量级)而是在外部保护线或屏蔽层通流。SPD导通均压后也不会导致更大的雷电流进入设备

dqaq 发表于 2024-4-11 11:41:34

rainmen_73 发表于 2024-4-11 11:30
无论哪种情况,雷电流是不是都无法直接进入设备导体内部(有感应雷电流,但数值上不是一个量级)而是在外 ...

      保护线上的雷电流电涌,导致保护线与相线间电涌电压(波阻抗比例),一旦导通SPD,保护线或屏蔽层上雷电流会通过SPD到达带电导体。题主说的是SPD的耐受性问题,不是带电导体上电涌强度问题,所以只要有传导的直接雷击雷电流通过SPD就说明问题了。其实带电导体上除感应电流外,也有通过SPD的传导雷电流。
      对雷电来说,相导体、保护导体,以及电源进线、出线,都是一样的。
      

轻云舟 发表于 2024-4-11 12:18:03

dqaq 发表于 2024-4-11 10:15
你这个理解是正确的,我前面表述有误,是一级电涌保护。但结论不变。要求风险评估小于0.1,才选用II类SPD ...

老师,请教下I类和I级是什么关系啊?

dqaq 发表于 2024-4-11 12:58:05

轻云舟 发表于 2024-4-11 12:18
老师,请教下I类和I级是什么关系啊?

       之前另一个帖子说过。
       一级或1级电涌保护:再早的一种说法,指电源处(如变配电所低压配电柜)的电涌保护,对应的被保护设备雷电冲击耐压6kV,即过电压安装类别IV。后有的也指高暴露地点的电涌保护。没见过标准定义。用一级SPD替代一级电涌保护,只能说是个语病。
       I类SPD,指电涌保护器件通过的试验类别,要用到10/350us试验波,模拟高暴露地点的条件。

dqaq 发表于 2024-4-11 13:01:19

本帖最后由 dqaq 于 2024-4-11 13:08 编辑

      混乱来自于标准术语不规范。比如,I类试验SPD,在雷规中被说成是I级SPD,好多标准图也是这样称呼的。容易与一级电涌保护混淆。再加上有的资料又将一级电涌保护称为一级SPD,就更容易混淆了。
      可见,将一级电涌保护说成一级SPD,不仅是不对的,还是有害的。电涌保护是个系统,而SPD只是一个器件。SPD不等于电涌保护。

dqaq 发表于 2024-4-11 13:05:25

I类SPD被说成是I级SPD,业界一直有批评的声音,这确实跟某些人的观念有关,好像什么都要分个高低,典型的等级观念,封建残余。I、II、III类SPD是按I、II、III类试验区分的,这三类试验分别对应于不同的应用场景,并无高低贵贱之分。

huohai 发表于 2024-4-11 13:42:42

按条文解释是一个楼到另外一个楼的线路才要做SPD。

huohai 发表于 2024-4-11 13:43:45

雷规都写的很清楚了。

轻云舟 发表于 2024-4-11 14:20:52

dqaq 发表于 2024-4-11 12:58
之前另一个帖子说过。
       一级或1级电涌保护:再早的一种说法,指电源处(如变配电所低压配电 ...

谢谢您,之前的帖子我也看了,也就是说一级或1级电涌保护是之前的说法,现在已经没有这种说法了吧?

dqaq 发表于 2024-4-11 14:47:54

轻云舟 发表于 2024-4-11 14:20
谢谢您,之前的帖子我也看了,也就是说一级或1级电涌保护是之前的说法,现在已经没有这种说法了吧? ...

现在仍然有。只是没在标准的术语中出线明确的定义,但在描述中常会提到。比如电涌保护的级间配合,指上级和下级SPD在Up、In等参数上的配合关系。

rainmen_73 发表于 2024-4-12 09:45:29

dqaq 发表于 2024-4-11 11:41
保护线上的雷电流电涌,导致保护线与相线间电涌电压(波阻抗比例),一旦导通SPD,保护线或屏蔽层 ...

说个常见的项目场景,一个厂区,两个高层厂房相邻建造且均在一个大底盘地下室上方。其中一个厂房低压电源由邻近厂房附设变电所引来,变电所低压干线一种方式采用室外覆土埋地或电缆沟引入,另一种方式走地下室桥架。请教这两种方式低压引入的厂房内SPD类型选择是否应该有区别。

dqaq 发表于 2024-4-12 10:02:50

rainmen_73 发表于 2024-4-12 09:45
说个常见的项目场景,一个厂区,两个高层厂房相邻建造且均在一个大底盘地下室上方。其中一个厂房低压电源 ...

这跟题主问题有什么关系?

rainmen_73 发表于 2024-4-12 10:31:34

dqaq 发表于 2024-4-12 10:02
这跟题主问题有什么关系?

前者由室外LPZ0B区引入LPZ1,后者不通过
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 屋面SPD I级?