nihaoccs 发表于 2024-3-24 20:37:23

照明回路超过80m

提了一条校验灵敏度,那我可以采用ic65n-c16/2p+ve 30ma漏电断路器么,这样符合规范么?

x01oct 发表于 2024-3-24 21:59:06

单相接地故障你用漏电保护了,相零短路一样还是灵敏度不够

hd5222668 发表于 2024-3-25 07:49:09

插座回路用 漏电保护器,照明回路也用?

nihaoccs 发表于 2024-3-25 08:56:08

x01oct 发表于 2024-3-24 21:59
单相接地故障你用漏电保护了,相零短路一样还是灵敏度不够

大哥 那怎么修改 用啥样的断路器及多粗的电缆 车间项目

轻云舟 发表于 2024-3-25 09:40:55

nihaoccs 发表于 2024-3-25 08:56
大哥 那怎么修改 用啥样的断路器及多粗的电缆 车间项目

哥们我直说了啊,感觉你没弄懂断路器短路灵敏度的含义和各种短路故障的区别

风倾倾 发表于 2024-3-25 09:53:31

10A B曲线

whitepigeon 发表于 2024-3-25 10:44:29

提的是灵敏度,但要看是什么灵敏度,假如就是电通规上的4.5.1要求,那么从满足审图,满足规范的角度,RCD是可以的。

zhouke 发表于 2024-3-25 10:56:45

短路保护灵敏度不满足要求时可降低瞬动电流动作值,如采用B型微断。

ccck 发表于 2024-3-25 11:02:28

x01oct 发表于 2024-3-24 21:59
单相接地故障你用漏电保护了,相零短路一样还是灵敏度不够

按任元会的《低压配电设计解惑》p004,采用tn接地系统,线路末端发生接地故障,故障电流很小,最简单有效办法就是采用rcd,即使距离超千米也能保证动作的灵敏度

轻云舟 发表于 2024-3-25 11:25:32

ccck 发表于 2024-3-25 11:02
按任元会的《低压配电设计解惑》p004,采用tn接地系统,线路末端发生接地故障,故障电流很小,最简单有效 ...

接地故障没问题,相零短路灵敏度如何满足?

zy456132 发表于 2024-3-25 13:29:21

x01oct 发表于 2024-3-24 21:59
单相接地故障你用漏电保护了,相零短路一样还是灵敏度不够

这个是无解的

rainmen_73 发表于 2024-3-25 14:07:43

zy456132 发表于 2024-3-25 13:29
这个是无解的

可以加大线路截面但不经济。所以通常是要求合理配置终端箱位置及供电范围。

daihao119119 发表于 2024-3-25 16:10:20

帮顶,这个问题貌似很常见,比如很多精装商业项目的前场走道,土建考虑的公共照明箱至灯具的供电半径也是很长的需要校验

ethan_fan 发表于 2024-3-25 17:11:44

不论是加大导线截面或者断路器采用B型,经济性都不如RCD,所以我这边统一标准,懒得费口舌

轻云舟 发表于 2024-3-25 17:32:29

rainmen_73 发表于 2024-3-25 14:07
可以加大线路截面但不经济。所以通常是要求合理配置终端箱位置及供电范围。 ...

老师您认为短路保护可以用长延时吗?