qiu!4455 发表于 2024-3-14 19:13:12

导线在槽盒里载流量如何确定

导线在槽盒里敷设是否乘修正系数

清香白莲素还真 发表于 2024-3-15 10:35:49

看民规啊 7.4.4

L446231510 发表于 2024-3-15 11:17:54

应该有修正系数,但是线槽内目前并没有权威的折减系数,如果硬要套,有一个线束1/N的降容系数(应该没人用)。

whitepigeon 发表于 2024-3-15 16:04:17

当然有,但是缆规上的说法非常含糊,与配四不同,没有一个通用的标准。

myface 发表于 2024-3-18 11:31:15

GB16895.15