干式消火栓系统,关于电动阀的电气设计。
现遇到水专业提了个干式消火栓系统。他在消火栓管进线位置留了电动阀。这个是配强电还是给个IO模块就可以呢。 干式消火栓,水专业图集。1.需要强电
2.不需要IO模块,消火栓按钮启动 树欲静而风不止 发表于 2024-2-29 15:35
1.需要强电
2.不需要IO模块,消火栓按钮启动
水的图集那块有个模块箱,跟火灾报警系统没关系是吗~ 咱们就按钮给个信号线到强电配电回路接触器即可? 我记得是前两年做的24V供电即可。。 ttttn 发表于 2024-2-29 17:03
水的图集那块有个模块箱,跟火灾报警系统没关系是吗~ 咱们就按钮给个信号线到强电配电回路接触器即可?
说错了,IO模块加消火栓按钮 是在快速排气 阀前设置的吗?
,。?! 发表于 2024-2-29 17:17
是在快速排气 阀前设置的吗?
不是 他这个是入户管位置设置的电动阀。平时干管都没水。消火栓按钮按下去的时候 电动阀打开,连带快速排气阀也开 管里面充水。 树欲静而风不止 发表于 2024-2-29 17:12
说错了,IO模块加消火栓按钮
不需要配强电?就给个IO吗。有点迷了 水专业也提不清 ttttn 发表于 2024-2-29 17:30
不是 他这个是入户管位置设置的电动阀。平时干管都没水。消火栓按钮按下去的时候 电动阀打开,连带快速排 ...
看了一下19S910第35页干式系统控制原理,写的是闭式喷头受热爆破排气,干式报警阀前后形成压力差,报警阀开启管道快速冲水,和你说的有点不太一样。 ttttn 发表于 2024-2-29 17:34
不需要配强电?就给个IO吗。有点迷了 水专业也提不清
需要强电,不管220V,24V,都需要单独给电源 I/O模块是不是电源呢?
直接用就好了