[求助] 干式消火栓系统,关于电动阀的电气设计。

[复制链接]
     
发表于 2024-2-29 14:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现遇到水专业提了个干式消火栓系统。他在消火栓管进线位置留了电动阀。这个是配强电还是给个IO模块就可以呢。
     
 楼主| 发表于 2024-2-29 14:33:09 | 显示全部楼层
干式消火栓,水专业图集。
企业微信截图_17091879297097.png
发表于 2024-2-29 15:35:05 | 显示全部楼层
1.需要强电
2.不需要IO模块,消火栓按钮启动
     
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:03:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-29 15:35
1.需要强电
2.不需要IO模块,消火栓按钮启动

水的图集那块有个模块箱,跟火灾报警系统没关系是吗~ 咱们就按钮给个信号线到强电配电回路接触器即可?
     
发表于 2024-2-29 17:10:19 | 显示全部楼层
我记得是前两年做的24V供电即可。。
发表于 2024-2-29 17:12:11 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2024-2-29 17:03
水的图集那块有个模块箱,跟火灾报警系统没关系是吗~ 咱们就按钮给个信号线到强电配电回路接触器即可?

说错了,IO模块加消火栓按钮
     
发表于 2024-2-29 17:17:33 | 显示全部楼层
是在快速排气 阀前设置的吗?
     
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:30:49 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2024-2-29 17:17
是在快速排气 阀前设置的吗?

不是 他这个是入户管位置设置的电动阀。平时干管都没水。消火栓按钮按下去的时候 电动阀打开,连带快速排气阀也开 管里面充水。
     
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:34:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-29 17:12
说错了,IO模块加消火栓按钮

不需要配强电?就给个IO吗。有点迷了 水专业也提不清
     
发表于 2024-2-29 17:44:50 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2024-2-29 17:30
不是 他这个是入户管位置设置的电动阀。平时干管都没水。消火栓按钮按下去的时候 电动阀打开,连带快速排 ...

看了一下19S910第35页干式系统控制原理,写的是闭式喷头受热爆破排气,干式报警阀前后形成压力差,报警阀开启管道快速冲水,和你说的有点不太一样。
发表于 2024-3-1 08:38:08 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2024-2-29 17:34
不需要配强电?就给个IO吗。有点迷了 水专业也提不清

需要强电,不管220V,24V,都需要单独给电源
     
发表于 2024-3-1 11:42:32 | 显示全部楼层
I/O模块是不是电源呢?
直接用就好了