消控室可以和配电房之间做双墙吗
目前遇到一个项目,一栋高层工业厂房加一栋高层综合楼,消防负荷为二级。目前的方案有两种。一、消控室贴邻配电房做双墙 二、做室外箱式变压器
请问哪种方案可行一点,甲方想把这消控室、配电房、发电机房放在一起
本帖最后由 不代表 于 2024-2-27 14:04 编辑
双墙不能消除电磁干扰,10kV变电所是否属于电磁场干扰较强的房间还有争议,当然审图是过不了的 我觉得做双墙问题不大,现在的数字设备,哪里这么容易干扰 大型变电站里面很多弱电设备,也没有怎么容易出错 再说做个箱变,不还是在消防控制室旁边 我这么干过,就做了双墙,审图没有提。 xiuyou 发表于 2024-2-27 14:31
我这么干过,就做了双墙,审图没有提。
每个地方不一样 我刚问了我这边的设计群 里面有人做了电磁屏蔽也被提了强条 树欲静而风不止 发表于 2024-2-27 14:21
再说做个箱变,不还是在消防控制室旁边
示意一下 实际肯定要做远远的 {:1_491:} 不代表 发表于 2024-2-27 13:59
双墙不能消除电磁干扰,10kV变电所是否属于电磁场干扰较强的房间还有争议,当然审图是过不了的
规范那条就是不给明确范围 就给了附近两个字 {:1_480:} {:1_491:} 问题不大,可以写配电室和消控室这面墙做电磁干扰措施 777777777 发表于 2024-2-27 15:38
问题不大,可以写配电室和消控室这面墙做电磁干扰措施
群里有人做过 被提强条了 做双墙的作用主要是隔热和防潮,即便是结构墙,墙里的钢筋也满足不了电磁屏蔽的要求。
通常消控室或者安消合用的控制室,一般不直接邻接变配电室和动力机房,如果建筑平面布置困难必须邻接,墙面需要做电磁屏蔽,通常是在墙面装饰层上做金属网,金属网与梁柱内的钢筋连接。
不过电磁屏蔽的要求和做法一般体现在建筑图纸上,电气图纸最多是在设计说明中提及一下。 百家钱 发表于 2024-2-27 15:55
群里有人做过 被提强条了
{:1_491:} 不一样的地方不一样的理解,这也没有禁止吧可以先尝试咨询
就跟我这边给土建提的一个UPS电池室及其配电间一样 长度大于7米(临走廊不到7米) 要俩门,还强条 双墙怎么可以防电磁干扰呢? 百家钱 发表于 2024-2-27 14:40
规范那条就是不给明确范围 就给了附近两个字
有一些实测资料,对于10KV的变电所,距变压器5米以外,磁感应强度基本已降为环境背景值。
页:
[1]
2