苏凌枫z 发表于 2024-2-27 17:10:14

发电机房和变电所换一下。

不代表 发表于 2024-2-27 17:29:13

苏凌枫z 发表于 2024-2-27 17:10
发电机房和变电所换一下。

有个风险是,专家认为发电机房也是强电磁场所

990571262 发表于 2024-2-27 17:40:07

有时候真的表示很无语,建筑电气规范真的很厉害

百家钱 发表于 2024-2-28 14:50:18

不代表 发表于 2024-2-27 16:45
有一些实测资料,对于10KV的变电所,距变压器5米以外,磁感应强度基本已降为环境背景值。

已经确定把消控室移到外面去了,距离配电室有6.5米的间距{:1_491:}

彭0.0 发表于 2024-8-6 16:07:52

百家钱 发表于 2024-2-28 14:50
已经确定把消控室移到外面去了,距离配电室有6.5米的间距

其实我想知道,是不是建筑定下来的,哈哈哈哈哈

lbxxlbdx 发表于 2024-8-7 09:08:35

发电机房放到消控室隔壁能稍微好一点。但以专家的角度来说还是有电磁干扰

xuxizhong 发表于 2024-8-7 09:15:05

设置双墙大部分都没有问题,唯一试过一个审图要我距离1.5米。

lylvice 发表于 2024-8-7 09:57:09

换我就建议发电机房帖临消控室。