区域火灾自动报警系统电梯能否迫降到一层
只设置了区域火灾自动报警系统,电梯如何迫降到一层,区域火灾自动报警主机有没有这个功能 本帖最后由 hbsjzsjy 于 2024-2-6 09:50 编辑区域火灾自动报警系统没有规定电梯迫降到一层,那是集中或控制中心报警系统中消防联动控制器要干的活。如果你真想迫降电梯,区域域火灾自动报警系统照样可以。 我认为电梯迫降,只要有个信号到电梯控制箱就可以了,哪种系统都可以做,不就是给个信号嘛,电梯控制箱里加个模块,不过电梯里是不是要加蓄电池?佛祖额一旦断电,电梯就不好动作了。 hbsjzsjy 发表于 2024-2-6 09:49
区域火灾自动报警系统没有规定电梯迫降到一层,那是集中或控制中心报警系统中消防联动控制器要干的活。如果 ...
好的,谢谢啦 xiuyou 发表于 2024-2-6 10:08
我认为电梯迫降,只要有个信号到电梯控制箱就可以了,哪种系统都可以做,不就是给个信号嘛,电梯控制箱里加 ...
电梯断电这个事情,规范写得不清楚,我倾向于不断电 既然有电梯联动控制,那么就不能叫区域报警系统。
报警主机是不分区域还是集中的,所以功能是具备的。集中报警系统也是可以通过区域报警主机去动作的。 x01oct 发表于 2024-2-6 10:22
电梯断电这个事情,规范写得不清楚,我倾向于不断电
问了下做消防安装的同学。是迫降之后再会断电
可能电梯的电源切除会给加个60秒延迟什么的 没强制要求因为你区域设置了最后消控中心还是要有的。但是可以实现你给电梯打个信号就行。电梯就执行迫降了 ShadowShinyui 发表于 2024-2-6 10:33
问了下做消防安装的同学。是迫降之后再会断电
可能电梯的电源切除会给加个60秒延迟什么的
我的理解是这样的,断电分两种情况,一是有准备的断电,比如消防的时候,这个可以在控制器里设置延迟几十秒断电,等迫降到一层再断电,另一种情况是无准备的断电,这种情况,电梯必须要加蓄电池,也就是自动平层功能或者归首,否则,电梯一断电就不动了,就会关人进去的,因为自动平层不是电梯设备的标配,需要加钱选配的,所以我现在的设计上都要求加这个自动平层和归首功能,这样,不管怎么断电,电梯都是安全的。 xiuyou 发表于 2024-2-6 11:00
我的理解是这样的,断电分两种情况,一是有准备的断电,比如消防的时候,这个可以在控制器里设置延迟几十 ...
平层是机械结构为主。这个客梯是强制要求的。
你说的那个叫失电进站。这个看实现原理也不是绝对需要额外蓄电池。
现在大部分电梯基本都是双路供电 6#楼是正解。如果你电梯联动了,那就不是区域报警系统了。 whitepigeon 发表于 2024-2-6 10:29
既然有电梯联动控制,那么就不能叫区域报警系统。
报警主机是不分区域还是集中的,所以功能是具备的。集 ...
电梯的控制是电梯控制箱完成的不算联动的 ShadowShinyui 发表于 2024-2-6 10:33
问了下做消防安装的同学。是迫降之后再会断电
可能电梯的电源切除会给加个60秒延迟什么的
切电电梯门会关闭,我是有疑惑是否需要切电的
截图是GB/T24479-2023 《火灾情况下的电梯特性》的要求,这本规范说的是普通电梯,不是消防电梯。
x01oct 发表于 2024-2-6 13:19
切电电梯门会关闭,我是有疑惑是否需要切电的
截图是GB/T24479-2023 《火灾情况下的电梯特性》的要求, ...
A模式有点傻。次生问题太多。
开门这个电可以靠自带蓄电池超级电容等实现用的电量不高 ShadowShinyui 发表于 2024-2-6 14:25
A模式有点傻。次生问题太多。
开门这个电可以靠自带蓄电池超级电容等实现用的电量不高
b模式需要有前室,非消防电梯很多时候只有电梯厅,没有前室
页:
[1]
2