住建局抽查屋顶层未设置手动报警按钮
屋顶层未设置手动报警按钮,违反了《消防设施通用规范》GB 55036-2022第12.0.7条要求。(消防A类)大家发表一下各自的看法。问下建筑,这里划分防火分区了吗?是否划到下一层? 12.0.17 火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接,不应使用电源插头。有何相关性? 小菜 发表于 2024-1-29 13:21
12.0.17 火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接,不应使用电源插头。有何相关性 ...
应该是12.0.7条 DDou 发表于 2024-1-29 12:20
问下建筑,这里划分防火分区了吗?是否划到下一层?
建筑表达是每层为一个防火分区,即便是不表达防火分区,按规范的意思,每个楼层应该至少设一个手报 990571262 发表于 2024-1-29 14:33
建筑表达是每层为一个防火分区,即便是不表达防火分区,按规范的意思,每个楼层应该至少设一个手报
你这要是住宅的话不会是一层一个防火分区,建筑图里有防火分区示意图吗,问下建筑吧 DDou 发表于 2024-1-29 15:48
你这要是住宅的话不会是一层一个防火分区,建筑图里有防火分区示意图吗,问下建筑吧
就是住宅建筑,争论点是“每个防火分区或楼层应至少。。。。。”,不管是不是一个防火区,只要占其中一个条件,就算违规
住宅怎么会每层一个防火分区?建筑就搞错了? 这。。。我确实没见过住宅屋顶还做手报的 990571262 发表于 2024-1-29 15:57
就是住宅建筑,争论点是“每个防火分区或楼层应至少。。。。。”,不管是不是一个防火区,只要占其中一个 ...
也搞了十几年了,第一次见这种住宅项目一层一个防火分区的,给你们建筑点个赞;那你确实应该把手报画上,你还要画声光警报器、火灾显示盘 DDou 发表于 2024-1-30 09:06
也搞了十几年了,第一次见这种住宅项目一层一个防火分区的,给你们建筑点个赞;那你确实应该把手报画上, ...
不要纠结防火分区啊,即便不是独立防火分区,按楼层也是需要设(规范争议点),我是想讨论的这个,不是防火分区的问题啊 天道酬勤1 发表于 2024-1-29 18:18
这。。。我确实没见过住宅屋顶还做手报的
是啊,确实还没见过,住建局抽查的,还没法沟通 本帖最后由 DDou 于 2024-1-30 09:20 编辑
990571262 发表于 2024-1-30 09:11
不要纠结防火分区啊,即便不是独立防火分区,按楼层也是需要设(规范争议点),我是想讨论的这个,不是防 ...
个人认为消防就要考虑防火分区;另,按照你们建筑要求,你已违反强规 其实屋顶楼梯出屋面的位置,报警规范的6.3.1出入口处,6.5.1楼梯口,只认规范条文字面的审图也会提,我就遇到过,你也反驳不了这种审图意见,文字写在那。。 遇到脑残就会让加,这种掉书袋砖家真的无语
页:
[1]
2