› 36V的灯带 200m的话我需要怎么连接?自带变压器接线点间隔一段用电源线串起来吗。
ttttn
发表于 2024-1-25 15:41:53
36V的灯带 200m的话我需要怎么连接?自带变压器接线点间隔一段用电源线串起来吗。
36V的灯带 200m的话我需要怎么连接?自带变压器接线点间隔一段用电源线串起来吗。
dqaq
发表于 2024-1-25 16:20:22
算一下电压损失,220V多设几个变压器供电点,比如2个,36V供电半径可减小至70m;3个,50m。
zlg518518
发表于 2024-1-25 17:28:18
难得看到36V的灯带~建议有条件就先了解下灯带的工作电压范围,最低工作电压是多少,根据驱动电源位置算算单端负载距离多长距离可以同时满足直流回路负载率的压降。再说放几个电源,定位在哪合适。