账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4160|回复: 2

[求助] 36V的灯带 200m的话我需要怎么连接?自带变压器接线点间隔一段用电源线串起来吗。

[复制链接]
     
发表于 2024-1-25 15:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
36V的灯带 200m的话我需要怎么连接?自带变压器接线点间隔一段用电源线串起来吗。
     
发表于 2024-1-25 16:20:22 | 显示全部楼层
算一下电压损失,220V多设几个变压器供电点,比如2个,36V供电半径可减小至70m;3个,50m。
     
发表于 2024-1-25 17:28:18 | 显示全部楼层
难得看到36V的灯带~建议有条件就先了解下灯带的工作电压范围,最低工作电压是多少,根据驱动电源位置算算单端负载距离多长距离可以同时满足直流回路负载率的压降。再说放几个电源,定位在哪合适。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则