不代表 发表于 2024-1-23 21:25:45

限制筒灯?

一个装修图纸的专家初步意见:照明质量要求较高的场所均不应采用筒灯照明(办公室同),没说违法哪条规范。上次有个装修图专家意见是射灯不能作为房间的主照明,我也没找到出处。

dqaq 发表于 2024-1-23 21:45:02

专门的视觉作业场所用筒灯?不是开玩笑?

dqaq 发表于 2024-1-23 21:48:34

       这个不应该找规范,是技术合理性问题。作为高要求视觉作业场所功能性一般照明或分区一般照明,灯具的光源从优到劣为面光源、线光源、点光源,灯具配光以蝙蝠型配光为宜,窄配光很难满足照度均匀性要求。
       筒灯是点光源,又是窄配光,这两点都是劣势。但如果是非专门的视觉作业场所,也可作为一般照明或分区一般照明,像会议厅,餐台等。

waaanaga 发表于 2024-1-24 08:54:14

同事也提出装修图纸办公区的照明,筒灯作为辅助照明。dqaq老师说的合理。

wangguichao66 发表于 2024-1-24 08:58:45

本帖最后由 wangguichao66 于 2024-1-24 09:06 编辑

技术合理性的问题dqaq大神已经讲得很清楚了,
从规范依据出发也就是规范对照度均匀度的要求,
如GB55016-3.3.3及GB50034照明标准值中对U0有要求的内容。

如果办公室要采用筒灯还要能满足照度均匀度的要求,
那只能办公室上方密密麻麻的布置好多筒灯,
不过这样做照度均匀度满足要求了,照明功率密度值可能又超标了。

不管什么问题总是第一时间想找规范依据,
这也可能是审图机制带来的负面影响之一吧。

不代表 发表于 2024-1-24 11:17:48

本帖最后由 不代表 于 2024-1-24 11:21 编辑

wangguichao66 发表于 2024-1-24 08:58
技术合理性的问题dqaq大神已经讲得很清楚了,
从规范依据出发也就是规范对照度均匀度的要求,
如GB55016- ...
其实装修图,用什么灯都是装修的画好了,电气只配合连个线,画个系统,现在搞的也是很麻烦。
其实筒灯我觉得最大的问题不在于不能很好的控制炫光,现在的筒灯截光角都太小了。

小菜 发表于 2024-1-24 16:35:30

你说他照度均匀度不满足要求或者统一眩光值超标,要求提供计算书,他说不会算{:1_428:}你怕他不懂,直接告诉他不要用筒灯,他找你要依据{:1_424:}

x01oct 发表于 2024-1-24 17:16:06

wangguichao66 发表于 2024-1-24 08:58
技术合理性的问题dqaq大神已经讲得很清楚了,
从规范依据出发也就是规范对照度均匀度的要求,
如GB55016- ...

可不光是审图的问题,甲方也这样要求啊,啥都要找出处

学习请教 发表于 2024-1-24 17:22:59

从常识来讲,筒灯也只是辅助照明,像房间内都是周围安装筒灯。

rainmen_73 发表于 2024-1-24 17:26:56

还有一个问题:筒灯就是装修用来创造明暗气氛的。用筒灯作为主灯降低了顶棚的亮度,对整体视野中亮度平衡不利。

不代表 发表于 2024-1-25 11:00:05

小菜 发表于 2024-1-24 16:35
你说他照度均匀度不满足要求或者统一眩光值超标,要求提供计算书,他说不会算你怕他不懂,直接告 ...

不敢,我们画图匠很低下的,审图的啥意见都老老实实回复的,无论他是有明确条文的还是其它意见里的无条文的改进意见

zlg518518 发表于 2024-1-25 11:17:13

审图也是闲得慌,拿电气规范数值硬套照明设计内容。。。

wangguichao66 发表于 2024-1-25 11:35:17

对这种审查意见竟然还有人质疑。{:1_424:}
GB55016将照明质量要求提升为强条,看来也是无奈之举。
个人作为审查师,多了强条多了压力,尽管也不赞成什么都搞成强条,
但照明设计现状也实在有点不像话(只单纯探讨技术问题)。

yzjjhk 发表于 2024-1-25 11:45:29

wangguichao66 发表于 2024-1-25 11:35
对这种审查意见竟然还有人质疑。
GB55016将照明质量要求提升为强条,看来也是无奈之举。
个人作 ...

同作为审查人员,我觉得现在的强条太多了,也管的太宽了

强条的目的应该是作为保护人生命安全的强制性条款,现在照明、节能都是强条,无论设计、审查、甲方都是苦不堪言。

wangguichao66 发表于 2024-1-25 11:52:51

yzjjhk 发表于 2024-1-25 11:45
同作为审查人员,我觉得现在的强条太多了,也管的太宽了

强条的目的应该是作为保护人生命安全的强制性 ...

的确是,
好多无关紧要的内容都变成了强条,
施工图审查质量检查、抽查又多,
苦不堪言!