直通屋顶电缆等电位做法
本帖最后由 japerson 于 2024-1-22 16:31 编辑对于室外电缆(非铠装)直接上屋顶机房内配电柜,等电位如何做?目前看到相关的两条如下:
GB55024-2022第7.3.1建筑物内的接地导体、总接地端子和下列可导电部分应实施保护等电位联结:
1进出建筑物外墙处的金属管线;
2便于利用的钢结构中的钢构件及钢筋混凝土结构中的钢筋。
7.1.5各类防雷建筑物除应符合本规范第7.1.2条~第7.1.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
1)建筑物结构钢筋及金属构件;
2)进出建筑物处的金属管道和线路。 直接在屋顶机房内做等电位连接的话,还符合这两条要求吗 在一层配电间做转换,L、N通过浪涌保护器与等电位联结 地下层作MEB。屋顶处因穿越防雷区,从LPZ0B穿越到LPZ1区,需要作防雷的等电位。两者不冲突。 等电位只是一种技术措施,它可以完成多种不同的工程任务。需要从这个角度来理解等电位联结。 如果电缆不穿越LPZ1更高的防雷区,是没有问题的。 屋顶机房内设置等电位端子箱 雷击产生的高电位,沿电缆的线芯传导至室内,不在室内就近做等电位,这个电位差可能很危险。 也就是说 对于室外电缆直接进入屋顶设备机房或者 配电间离外墙有一段距离的情况下 需要在电缆进外墙处 设置一个转接箱。 转接箱里面设置浪涌保护,做防雷等电位联结。 对于以上两种情况是不能直接进入配电间或者屋顶机房的。 这样理解没有问题吧 这个接地怎么做呢
页:
[1]