穿管直埋与排管什么区别啊?
建筑电气与智能化通规6. 3. 1 室外工作环境相对恶劣,施工或承压易造成机械损伤,引发漏电或短路事故,从供电安全、检修运维方便等考量,对室外布线作出了规定。
1 强调的是室外布线选择线缆的原则,室外线缆的敷设方法如直埋、排管、电缆沟、管廊等应符合相应的标准。选用护套线和电缆室外布线时,采取的保护措施与敷设方式有关,如果采用排管方式,排管可作为护套线和电缆的保护措施;如果采用直埋方式,护套线和电缆应穿保护管作为保护措施或选用铠装电缆。
电线一般是单层绝缘,施工中易造成机械损伤,不允许在室外布线系统中使用。
排管一般用于市政马路和多管敷设。穿管直埋一般用于小区内,1~2根数的埋地敷设。 排管土建工程量大,路径改变困难,必须配合手孔或人孔敷设,但空间范围确定,且方便充分利用深度上的空间,电缆量大时比较合适。穿管更灵活,且土建工程量小得多。 直埋地面活载≤10kN/m2,排管地面活载≤35kN
直埋适用于电缆数量较少、敷设距离短(不宜超过50m)、地面荷载比较小、地下管网比较简单、不易经常开挖和没有腐蚀土壤的地段,不适用于城市核心区域及向重要用户供电的情况。
排管适用于地下管网密集的城市道路或挖掘困难的道路通道;城镇人行道开挖不便且电缆分期敷设地段;规划或新建道路地段;易受外力破坏区域;电缆与公路、铁路等交叉处;城市道路狭窄且交通繁忙的地段。
数据来源国网典设说明 说了半天,排管和穿管直埋,不还是没区别么??? 直埋=直接埋地敷设,不穿管 如果采用直埋方式,护套线和电缆应穿保护管作为保护措施或选用铠装电缆。
这是规范编制者表达的有问题,
本来只说护套线或电缆(非铠装)不可以采用直埋方式就行了,
或者说只有铠装电缆才允许采用直埋方式。
“室外线缆的敷设方法如直埋、排管、电缆沟、管廊等”,
这里用“排管”代替了电缆规范的“保护管敷设”。
说什么好呐?
{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:} 什么穿管直埋,根本不存在这种敷设方式,按语文的说法就是杂糅
缆规规定的很明确,直埋就是不穿管,穿管就不叫直埋。
这是基本的分类问题,穿管埋地敷设中再区分是单独保护管还是排管。
新规范出现这种问题,只能说电器行业以讹传讹的传承危害太深,很多人依靠经验多过于科学化的分类。 wangguichao66 发表于 2024-1-23 14:57
如果采用直埋方式,护套线和电缆应穿保护管作为保护措施或选用铠装电缆。
这是规范编制者表达的有问题,
...
你的解释是最合理的。我一直困扰:穿一根管是排管吗?因为排管必须得有电缆井,直埋不需要设井的。
目前看来,规范这句话就是说错了。哪有什么穿管直埋啊。除非是过马路等局部抗压场所需要穿管。其他的穿管就是排管。 我一直困惑于:穿一根管是直埋还是排管? 木白 发表于 2024-1-31 14:29
我一直困惑于:穿一根管是直埋还是排管?
不是直埋,也不是排管{:1_491:} 应该有穿管直埋,施工中路灯电缆很多不是穿PE碳素波纹管直埋敷设 sh_13131 发表于 2024-2-1 11:11
应该有穿管直埋,施工中路灯电缆很多不是穿PE碳素波纹管直埋敷设
短距离可以,路灯与路灯之间距离不长。
长距离我不知道怎么穿管直埋,比如穿200米的管子,中间没有电缆井(有电缆井那是排管敷设了) 不代表 发表于 2024-2-1 11:42
短距离可以,路灯与路灯之间距离不长。
长距离我不知道怎么穿管直埋,比如穿200米的管子,中间没有电缆 ...
所以,我才不理解啊。按规范要求,直埋不用井,如果单纯穿一根管。不设井,我是想象不出来。没见过这么做的。感觉这个条文有很大的问题。但是网上很少有关注到这一块的。我们正好有个项目。正在深挖这一条,因为我们不想做井,能省造价。 不代表 发表于 2024-2-1 11:42
短距离可以,路灯与路灯之间距离不长。
长距离我不知道怎么穿管直埋,比如穿200米的管子,中间没有电缆 ...
我们现在的项目就是只有一根管。不想做井。