现在审图意见依据都包括团体标准了吗
近日云南某小项目,消防负荷为三级负荷,火灾延续时间为2h。结果审图意见来一条,根据《民用建筑电气线路防火设计标准》T/ASC23-2021第5.3.3条要求,复核补充消防线缆耐火温度要求,火灾延续时间要求。
团体标准如下,
消防就是一个任人打扮的小姑娘,规范编写者说你长什么模样你就是什么模样
这种标准你不写在设计依据里就不能作为图审依据 这个830℃,90min对应的是什么电缆? 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-1-5 14:58 编辑
2楼正解。
顺便吐糟一下截图的规范内容:
设备机房内的分支线路也要满足830℃,90min?
消防设备机房内控制柜、消防设备本身能在830℃高温(火)里坚持90min正常工作吗?{:1_430:} 上次本人经手的一个项目就遇到了质量抽查的专家提这种要求,
全程室外埋地进线的消防用电要用耐火电缆,
申辩居然不成功,
说是设备室内这一小段必须用耐火电缆{:1_424:} 看你图纸是怎样设计的,室外埋地引入,普通耐火电缆就够。 wangguichao66 发表于 2024-1-5 14:47
2楼正解。
顺便吐糟一下截图的规范内容:
再扩展一下,消防泵房、消防风机房内部的电缆是否需要耐火电缆,如果这些设备机房内部着火,电缆是耐火了,但是设备已经被烧坏了,只有电缆还有什么用 现在团队标准多如牛毛,专家都想写一本,再过若干年,也要大清理一遍。 zhang1715 发表于 2024-1-5 15:41
再扩展一下,消防泵房、消防风机房内部的电缆是否需要耐火电缆,如果这些设备机房内部着火,电缆是耐火了 ...
可以再拓展一下,消防泵房设置喷淋,消防控制室设置火灾报警探头,这些有什么用。 线缆耐火实验的确有两个档位
750摄氏度120min 950摄氏度180分钟(一般常用后者)
这里实际属于审图问题定性错误,应该是按缺少强制性参数要求给你提强条。
页:
[1]