70度防火阀
请问,暖通专业的平时排风机上的所有70度防火阀都要接入火灾自动报警系统吗? 平时排风不属于消防吧,怎么接入火灾自动报警呢 本帖最后由 DDou 于 2024-1-4 16:46 编辑70度防火阀没有反馈信号要求吧,我这里70度的都不接入火警系统,火警规范好像也没有要求 DDou 发表于 2024-1-4 16:38
70度防火阀没有反馈信号要求吧,我这里70度的都不接入火警系统,火警规范好像也没有要求
图集14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示里面有需要接入火警系统的70摄氏度防火阀,实操应该还是看你暖通给不给你提 我跟暖通说,与消防联动无关的阀,都不要给我提。
比如:卫生间排风的70度阀,重锤式余压口后面接了个70度的防火阀,普通风机的70度防火阀。。。。就别提了,懒得画 snowfox1990 发表于 2024-1-4 16:54
图集14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示里面有需要接入火警系统的70摄氏度防火阀,实操应该还是看你暖 ...
是的,图集是有的;画上当然可以,规范无要求70度要反馈,我这边不画图审也没提过,估计想提没找到规范条纹支持,图集可以参考不能作为审图依据。 暖通是否真的知道什么阀跟火灾报警系统有无关? 仅平时排风的70度防火阀不应接入火警系统,接入了不就消防非消防共用了么 暖通专业自己脑子里都是一团浆糊,为了甩锅,都提给电气,做不做他不管,有问题就找电气。 《火规》及其配套图集,除了气体灭火系统的通风系统阀门要求纳入火灾自动报警系统外,其他的没有明确规定。图集虽然有70摄氏度阀门,但可以理解为消防补风系统的。 只有《民标》13.4.4(6)表达了“设于空调通风管道出口的防火阀......;关闭信号应反馈至消控室......” qiu!4455 发表于 2024-1-5 09:48
《火规》及其配套图集,除了气体灭火系统的通风系统阀门要求纳入火灾自动报警系统外,其他的没有明确规定。 ...
补风系统的70度阀规范里好像也没有明确要反馈信号吧,只是图集里画了,想找一下规范条文,一直没找到明确的 好像在哪里看到过说70度防火阀动作后要把信息反馈至消控室,想不起来在哪看到的了 113120 发表于 2024-1-5 11:51
好像在哪里看到过说70度防火阀动作后要把信息反馈至消控室,想不起来在哪看到的了
民标13.4.4.6 天道酬勤1 发表于 2024-1-5 12:21
民标13.4.4.6
这个只是要空调风机的出口处的