气体灭火

请问,像弱电机房、病案库等设置气体灭火的房间内的防火阀、配电箱的联动是接入此房间内的气体灭火系统中联动还是接入此房间外的火灾自动报警系统中联动呢?

hulpen 发表于 2023-12-24 16:59:21

电动防火阀联动关闭接入气体灭火系统中,切非的配电箱可以接入房价外的火灾自动报警系统中,如果是此房间的空配电箱、通风控制箱可以接入气体灭火系统中联动。

x01oct 发表于 2023-12-24 17:14:58

一般都是接入本房间的气灭控制器中

清香白莲素还真 发表于 2023-12-25 15:24:57

可以看看16D303-2 P90/91 事故风机联动是连接到气体报警控制器,通过动合触点的形式实现的

yangp6600 发表于 2023-12-26 09:52:45

火灾报警规范里有

10086bbs 发表于 2023-12-26 11:07:17

气体灭火控制器,然后通过总线连接到联动主机