关于屋顶避雷针的保护半径
有一建筑物屋顶排气阀需要设置避雷针保护,那么用滚球法,他的起算高度是从地面开始,还是从屋顶开始?如果用滚球法计算保护范围,要保护屋顶的设备,那么装在屋顶的避雷针是屋顶作为±0.00,还是地面作为±0.00
当然是以地面为0.所以超过50米滚球法就不能用了 地面,天正电气里有个滚球避雷工具,高度是建筑高度加接闪杆高度 概念错误太多。滚球法的核心,就是球碰不到的,就受到保护。楼主这种情况,肯定是在屋面滚。 从来就没有什么超过都少米滚球法失效的说法。那是误传。本是指两种典型接闪器的情况。1、如果接闪杆的高度超过滚球半径,高出的部分不会增加保护范围,是无效的。2、如果接闪线高度超过滚球半径,还会缩小保护范围;要是高出滚球直径,彻底丧失保护范围。 滚球需要滚到无机械阻挡的任何位置。 dqaq 发表于 2023-11-28 10:56
概念错误太多。滚球法的核心,就是球碰不到的,就受到保护。楼主这种情况,肯定是在屋面滚。
绝对不是在楼面上滚,楼主要算的避雷针的总高度就是建筑的高度加上避雷针的本身高度。在楼面上滚建筑起到月亮上都没问题 http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=30481&size=300x300&key=6f6181fef01a5ca1&nocache=yes&type=fixnone
ccck 发表于 2023-11-28 10:41
当然是以地面为0.所以超过50米滚球法就不能用了
30,45或60m,那是针对建筑防侧击雷的概念 http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=30482&size=300x300&key=c469004313c2e763&nocache=yes&type=fixnone
这个雷规讲的很清楚,
看看雷规附录D的D.0.6以后这部分内容吧。 gucheng 发表于 2023-11-28 10:38
如果用滚球法计算保护范围,要保护屋顶的设备,那么装在屋顶的避雷针是屋顶作为±0.00,还是地面作为±0.00 ...
地面,所以,那个计算公式算完了,基本上保护不到什么东西 在屋面滚,但不一定能套用地面的公式。有可能球还没完全滚上屋面时,就被屋面接闪杆卡住了。所以得单独算。就一勾股定理,作几条辅助线就行了。 本帖最后由 dqaq 于 2023-11-28 12:30 编辑
滚球法的原理是雷击电气-几何模型,不是折线法的库伦模型。几何模型的核心参数是最后击距,也就是滚球半径。理论非常非常简单——哪个物体先进入最后击距,哪个物体遭雷击。