本帖最后由 zhouke 于 2023-11-15 13:30 编辑一氧化碳浓度达到设定值时非消防双速风机低速运行还是高速运行? 本帖最后由 D800-1~8 于 2023-11-22 13:29 编辑
就地手控
消防远程手控
消防联动控制
消防联锁控制
CO联锁控制
绿建、消防混在一个风机、一个控制箱里,系统不纯粹
按电气专业的套路、消防独立+消防最大的逻辑,理应禁用消防双速风机呀
建议暖通专业规范增加如下强条:
消防风机严禁采用双速风机。
消防风机房应独立,严禁布置与消防无关的风机及管路。
条文说明:双速明显不如单速可靠,接线复杂、控制系统复杂,容易出错。
与消防无关的普通风机、普通风机控制箱,不应与消防风机混在一起,避免火灾时候忙中出错。消防最大嘛
平常风机运行由CO控制 D800-1~8 发表于 2023-11-15 13:49
高速只是消防,二次控制原理图里 要设计为最高权限。
不然,火灾时候,也会产生大量CO它是要启动单速的 ...
不好意思,可能我没说清楚。我的意思是:一氧化碳浓度控制器如何控制仅用于平时通风的双速风机。一氧化碳浓度达到设定值时非消防双速风机低速运行还是高速运行? D800-1~8 发表于 2023-11-15 13:49
高速只是消防,二次控制原理图里 要设计为最高权限。
不然,火灾时候,也会产生大量CO它是要启动单速的 ...
{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:}
确实,这样才有亮点
zhouke 发表于 2023-11-15 14:01
不好意思,可能我没说清楚。我的意思是:一氧化碳浓度控制器如何控制仅用于平时通风的双速风机。一氧化碳 ...
低速运行。火灾时才会高速 wesotrojan 发表于 2023-11-15 14:10
低速运行。火灾时才会高速
该双速风机仅用于平时通风,与消防排烟无关。我的意思是:一氧化碳浓度控制器如何控制仅用于平时通风的双速风机。一氧化碳浓度达到设定值时非消防双速风机低速运行还是高速运行? zhouke 发表于 2023-11-15 14:01
不好意思,可能我没说清楚。我的意思是:一氧化碳浓度控制器如何控制仅用于平时通风的双速风机。一氧化碳 ...
控制要求应该问暖通吧 只有排烟时候是高速。平常都是低速 D800-1~8 发表于 2023-11-15 13:49
高速只是消防,二次控制原理图里 要设计为最高权限。
不然,火灾时候,也会产生大量CO它是要启动单速的 ...
不要乱揽活控制罗盘一直都不是电气负责的啊。
电气只是负责实现罗盘效果 zhouke 发表于 2023-11-15 14:21
该双速风机仅用于平时通风,与消防排烟无关。我的意思是:一氧化碳浓度控制器如何控制仅用于平时通风的双 ...
如果是自动控制的话,常规工况周期性控制低速运行,事故工况有害气体检测报警输出控制高速运行。 贾行家 发表于 2023-11-16 12:36
如果是自动控制的话,常规工况周期性控制低速运行,事故工况有害气体检测报警输出控制高速运行。
有道理。谢谢版主解惑。 有个问题,CO浓度过高时双速风机低速运行,如何保证发生火灾时,不会干扰消防高速排烟呢? 仅通风用的双速风机,CO浓度高了肯定高速啊,低速只是平常换气,特殊情况都是切高速,消防状态就切断。 齐格斐 发表于 2023-11-16 15:17
仅通风用的双速风机,CO浓度高了肯定高速啊,低速只是平常换气,特殊情况都是切高速,消防状态就切断。
消防时,怎么切断?