齐格斐
发表于 2023-11-16 09:20:07
如果你是拆蓝色圈出部分换成电缆的话,我觉得还不如每相电缆适当加长,一个互感器套4根试试,看看有没合适尺寸的互感器。
KYMCO
发表于 2023-11-16 09:34:58
老师,就是你蓝色圈出的部分,4个断路器容量不一样,下面带的负载也不一样,一个互感器套4根可以吗?
齐格斐
发表于 2023-11-16 09:39:01
KYMCO 发表于 2023-11-16 09:34
老师,就是你蓝色圈出的部分,4个断路器容量不一样,下面带的负载也不一样,一个互感器套4根可以吗?
你套总的和套4根有啥不一样么,而且你用总的是双拼,一个互感器套2根,不如干脆套4根,难度上也差不了多少。
KYMCO
发表于 2023-11-16 09:45:07
好的,谢谢老师指点~{:1_436:}
dqaq
发表于 2023-11-16 10:01:21
这个柜子已经比较挤了,互感器还要找地方放,电能表也需要屏面安装,再加上电气连接也很难办,可行性基本上是否定的。最好加一面柜子,将四只低断移过去,母排延伸过去,选母线式互感器套在母排上即可。如果不想动土,可将出线穿回原来这面柜子出去即可。
KYMCO
发表于 2023-11-17 09:04:58
谢谢楼上的老师,因为配电房的限制,不能增加柜子,我打算做电表箱挂在配电房墙上,互感器要是套线缆,我旧打算做个盒子把互感器放在电缆沟里
齐格斐
发表于 2023-11-17 09:49:04
KYMCO 发表于 2023-11-17 09:04
谢谢楼上的老师,因为配电房的限制,不能增加柜子,我打算做电表箱挂在配电房墙上,互感器要是套线缆,我旧 ...
最后做完可以拍个照上传,大家也能相互学习借鉴下。
KYMCO
发表于 2023-11-17 09:50:31
好的,完成后拍照上传请各位老师指点
实习电工
发表于 2024-10-19 09:57:23
KYMCO 发表于 2023-11-16 08:44
谢谢楼上老师提示,这个项目就是一台旧的配电柜里面的回路需要装电表计费,可是柜内塑壳断路器位置需要调整 ...
一年前的老帖,有头无尾,没有后续进展情况反馈{:1_474:}
个人看法:不要拆除原来的进线母排而改用电缆。
可以在断路器的出线电缆上 套装CT,柜体下部1/4空间足够折腾 装CT,柜体侧壁挂电能表。
c19b88
发表于 2024-10-19 14:28:55
同一台柜子里可以做铜排搭接,不在同一台,各分支开关需要引出线桩头去搭接并接电缆