塑壳断路器连接问题求助
涉及旧柜子更改,4只施耐德NSX配电塑壳断路器能否把进线端用电缆并联然后出1根线,用互感器连电度表用于电费计量,下图只简单的画了1相(L1)用于示范,请问各位老师这样做可以吗?谢谢老师的知道,我马上用高级模式上传
什么意思?你是想把四只塑壳并联使用么? 是的老师,因为是要再旧柜子里安装电度表计费,我实在是没有办法了,只有拆除原来塑壳进线的母牌用电缆并联后出一根线做为进线,这样就能经过互感器到电表检测4只塑壳带的负载所用的电费了,请问老师我这哥思路能行吗? 真不好意思,我简单的画了哥示意图,可传不上去
还是没看明白。小心地请教一下,业界现在也把母排叫作母牌吗?看到好几个坛友这么叫了。 可能是笔误,请别介意,微型断路器几乎都是进线并联使用的,我们有专门的汇流条,3P,4P,2P,都有,可是塑壳断路器进线并联通常都是连汇流牌,用软线连主要担心压线不紧有影响(毕竟2根粗导线压接不紧会发热影响性能)
KYMCO 发表于 2023-11-13 14:10
真不好意思,我简单的画了哥示意图,可传不上去
用输入框右上角的“高级模式”来传图 原理没问题,但实际施工估计比较困难。 可以的,可靠性差点。NSX有专门的一转二接头,线缆的和母排的都有,可查产品样本订货。不能直接两根导体拧到低断接线端子里面去。 好的,谢谢老师们的回复和指点!还有哥问题我晚上或者明天再发贴,还请各位老师指点~{:1_436:} 100+100+250+250,你这总共700A了,类似用跨接的电缆代替母线,700A基本要双拼电缆了,不好接。 齐格斐 发表于 2023-11-13 16:41
100+100+250+250,你这总共700A了,类似用跨接的电缆代替母线,700A基本要双拼电缆了,不好接。
应该先接250A,跨接线只需450A就够了。 是的老师,我打算用双拼120的线 dqaq 发表于 2023-11-13 16:46
应该先接250A,跨接线只需450A就够了。
可以是可以,但还是要双拼,最终还是双拼电缆不好接的问题。