KYMCO 发表于 2023-11-1 10:28:31

办公楼配电问题

办公楼每层配电回路都是从主进线母牌到快熔,再到塑壳断路器(3P),我想请问,能省掉快熔直接从进线母牌到断路器吗?既然有了塑壳断路器为什么还要快熔?这样做的目的是否只是单纯的为了检修时的安全问题?(快熔断开能很直接的反应出断电)谢谢各位老师帮助~!

不代表 发表于 2023-11-2 11:42:22

可以,现在很少见到熔断器了

liuex 发表于 2023-11-2 12:39:16

是不是塑壳的短路分断能力不够?
我见过一些老项目改造,显示器那么大的塑壳Ics才15kA。

lylvice 发表于 2023-11-2 13:28:22

固定柜一般我都设置大隔离开关

qiu!4455 发表于 2023-11-2 18:21:57

熔断器和断路器都是在插接箱,还是断路器在配电箱?

KYMCO 发表于 2023-11-3 14:04:57

先谢谢各位老师,我回复一下各位老师的询问,我选用的是施耐德的塑壳,分段能力50KA,熔断器和断路器在一面柜子里,我不明白的是有了高分断的塑壳为什么还要刀熔开关?加刀熔是为了安全吗?