[求助] 办公楼配电问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-1 10:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
办公楼每层配电回路都是从主进线母牌到快熔,再到塑壳断路器(3P),我想请问,能省掉快熔直接从进线母牌到断路器吗?既然有了塑壳断路器为什么还要快熔?这样做的目的是否只是单纯的为了检修时的安全问题?(快熔断开能很直接的反应出断电)谢谢各位老师帮助~!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-11-2 11:42:22 | 显示全部楼层
可以,现在很少见到熔断器了
     
发表于 2023-11-2 12:39:16 | 显示全部楼层
是不是塑壳的短路分断能力不够?
我见过一些老项目改造,显示器那么大的塑壳Ics才15kA。
     
发表于 2023-11-2 13:28:22 | 显示全部楼层
固定柜一般我都设置大隔离开关
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-2 18:21:57 | 显示全部楼层
熔断器和断路器都是在插接箱,还是断路器在配电箱?
     
 楼主| 发表于 2023-11-3 14:04:57 | 显示全部楼层
先谢谢各位老师,我回复一下各位老师的询问,我选用的是施耐德的塑壳,分段能力50KA,熔断器和断路器在一面柜子里,我不明白的是有了高分断的塑壳为什么还要刀熔开关?加刀熔是为了安全吗?

点评

如此,可以不加熔断器  发表于 2023-11-3 14:28