请问:为室外空气能机组供电的断路器用加漏电吗?
请问:为室外空气能机组供电的断路器用加漏电吗?谢谢。 人员可触及的室外电气设备,额定电流不超过32A就需要。 GB 51348-2019 规范组官方答疑谢谢了 如果断路器的瞬动保护不能满足灵敏度,且需要漏电作为附加防护时,加不大于30mA的漏电。 也可以采用额定动作电流大于30mA,比如0.5A,此时漏电不是作为附加防护。 qiu!4455 发表于 2023-10-13 10:20
如果断路器的瞬动保护不能满足灵敏度,且需要漏电作为附加防护时,加不大于30mA的漏电。
这个概念是错的。附加防护不是主保护不满足要求时才加,而是增加一重保险。是锦上添花,不是雪中送炭。 苦瓜不苦 发表于 2023-10-13 09:13
GB 51348-2019 规范组官方答疑
这个答复又是节外生枝、剧本外加戏。太轻浮了,配不上官方二字。 qiu!4455 发表于 2023-10-13 10:20
如果断路器的瞬动保护不能满足灵敏度,且需要漏电作为附加防护时,加不大于30mA的漏电。
如果断路器的瞬动保护不能满足(接地故障)灵敏度,那么采用漏电保护就不是作为附加防护而是主保护。主保护的动作阈值可以大于30mA rainmen_73 发表于 2023-10-13 10:42
如果断路器的瞬动保护不能满足(接地故障)灵敏度,那么采用漏电保护就不是作为附加防护而是主保护。主保 ...
对!而且这个主保护是故障防护。 苦瓜不苦 发表于 2023-10-13 09:13
GB 51348-2019 规范组官方答疑
GB 51348-2019 的答疑不适用于 GB55024-2022。
并且 GB55024-20224.6.5.2条 3)用的是“人员可触及的室外电气设备”而不是1) 的“一般人员”,仅从正文和规范条文解释看应该是适用于所有室外电气设备,并不区分专业人员和普通人员。 L446231510 发表于 2023-10-13 11:04
GB 51348-2019 的答疑不适用于 GB55024-2022。
并且 GB55024-20224.6.5.2条 3)用的是“人员可触及的室 ...
这个只能说明55024条文编制人员一知半解,抄了个半吊子 我这个室外空气能机组,电流70A,超过32A了。 rainmen_73 发表于 2023-10-13 11:20
这个只能说明55024条文编制人员一知半解,抄了个半吊子
你这个说法不对,GB 51348“室外工作场所的用电设备”比55024“人员可触及的室外电气设备”范围还要大,这么看55024还是有进步的 890214 发表于 2023-10-13 11:47
我这个室外空气能机组,电流70A,超过32A了。
超过了32A规范就不要求设置漏电了。