qiu!4455 发表于 2023-10-13 10:20 如果断路器的瞬动保护不能满足灵敏度,且需要漏电作为附加防护时,加不大于30mA的漏电。
苦瓜不苦 发表于 2023-10-13 09:13 GB 51348-2019 规范组官方答疑
消防应急照明专题帖子汇总
rainmen_73 发表于 2023-10-13 10:42 如果断路器的瞬动保护不能满足(接地故障)灵敏度,那么采用漏电保护就不是作为附加防护而是主保护。主保 ...
L446231510 发表于 2023-10-13 11:04 GB 51348-2019 的答疑不适用于 GB55024-2022。 并且 GB55024-20224.6.5.2条 3)用的是“人员可触及的室 ...
rainmen_73 发表于 2023-10-13 11:20 这个只能说明55024条文编制人员一知半解,抄了个半吊子
890214 发表于 2023-10-13 11:47 我这个室外空气能机组,电流70A,超过32A了。