请教消防炮控制柜、应急照明控制器、消防电源监控控制器是否与火灾报警控制器通讯
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2023-10-10 13:29 编辑有个现有老厂区,厂区控制室已有火灾报警控制器 12年设计的,现在厂区部分改造,增加了消防炮控制柜、应急照明控制器、消防电源监控控制器,它们是否必与火灾报警控制器通讯。GB25506里有提到应急照明控制器、消防电源监控控制器要将工作状态等传输给图形显示装置,看来是跟火灾报警控制器关系不大吧
查看 GB51427,消防炮控制柜 好像没强制说要和火灾报警控制器通讯 消防炮的,自成系统,好像没有要求通信,应急照明是肯定要的,他要接收火灾报警控制器的信号,消防电源监控一般主机就预留了到火灾显示盘的接口 树欲静而风不止 发表于 2023-10-10 14:40
消防炮的,自成系统,好像没有要求通信,应急照明是肯定要的,他要接收火灾报警控制器的信号,消防电源监控 ...
感谢树总回复,现在甲方是考虑兼容性 原有老的火灾报警系统 没法接新增的这些控制器,还是霍尼韦尔的火灾报警系统{:1_423:} 糖豆粑粑 发表于 2023-10-10 14:46
感谢树总回复,现在甲方是考虑兼容性 原有老的火灾报警系统 没法接新增的这些控制器,还是霍尼韦尔的火灾 ...
兼容肯定不可能兼容的,但是新系统出一个状态信号给老系统应该能做到,需要老系统编个码在系统上, 应急照明控制器要是不能接入火灾报警控制,功能都完成不了。 感谢各位回复,看看能不能找原火灾报警厂家问问吧{:1_421:}太难了 树欲静而风不止 发表于 2023-10-10 14:40
消防炮的,自成系统,好像没有要求通信,应急照明是肯定要的,他要接收火灾报警控制器的信号,消防电源监控 ...
好像是规范没强制要求,但基本为了操作方便全做 糖豆粑粑 发表于 2023-10-10 16:33
感谢各位回复,看看能不能找原火灾报警厂家问问吧太难了
看下原消控室是否还有空间,增加几个新柜子并入旧系统就可以了 wesotrojan 发表于 2023-10-11 10:16
看下原消控室是否还有空间,增加几个新柜子并入旧系统就可以了
加新的火灾报警控制器 也得和旧的有通讯吧 这块是不是应该让消防施工厂家去考虑