账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5612|回复: 9

[问题探讨] 请教消防炮控制柜、应急照明控制器、消防电源监控控制器是否与火灾报警控制器通讯

[复制链接]
     
发表于 2023-10-10 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2023-10-10 13:29 编辑

有个现有老厂区,厂区控制室已有火灾报警控制器 12年设计的,现在厂区部分改造,增加了消防炮控制柜、应急照明控制器、消防电源监控控制器,它们是否必与火灾报警控制器通讯。GB25506里有提到应急照明控制器、消防电源监控控制器要将工作状态等传输给图形显示装置,看来是跟火灾报警控制器关系不大吧
     
 楼主| 发表于 2023-10-10 13:17:30 | 显示全部楼层
查看 GB51427,消防炮控制柜 好像没强制说要和火灾报警控制器通讯
发表于 2023-10-10 14:40:21 | 显示全部楼层
消防炮的,自成系统,好像没有要求通信,应急照明是肯定要的,他要接收火灾报警控制器的信号,消防电源监控一般主机就预留了到火灾显示盘的接口
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-10-10 14:46:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-10 14:40
消防炮的,自成系统,好像没有要求通信,应急照明是肯定要的,他要接收火灾报警控制器的信号,消防电源监控 ...

感谢树总回复,现在甲方是考虑兼容性 原有老的火灾报警系统 没法接新增的这些控制器,还是霍尼韦尔的火灾报警系统
     
发表于 2023-10-10 14:58:11 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-10-10 14:46
感谢树总回复,现在甲方是考虑兼容性 原有老的火灾报警系统 没法接新增的这些控制器,还是霍尼韦尔的火灾 ...

兼容肯定不可能兼容的,但是新系统出一个状态信号给老系统应该能做到,需要老系统编个码在系统上,
     
发表于 2023-10-10 15:48:40 | 显示全部楼层
应急照明控制器要是不能接入火灾报警控制,功能都完成不了。
     
 楼主| 发表于 2023-10-10 16:33:03 | 显示全部楼层
感谢各位回复,看看能不能找原火灾报警厂家问问吧太难了
     
发表于 2023-10-10 18:44:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-10 14:40
消防炮的,自成系统,好像没有要求通信,应急照明是肯定要的,他要接收火灾报警控制器的信号,消防电源监控 ...

好像是规范没强制要求,但基本为了操作方便全做
     
发表于 2023-10-11 10:16:53 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-10-10 16:33
感谢各位回复,看看能不能找原火灾报警厂家问问吧太难了

看下原消控室是否还有空间,增加几个新柜子并入旧系统就可以了
     
 楼主| 发表于 2023-10-11 11:19:23 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2023-10-11 10:16
看下原消控室是否还有空间,增加几个新柜子并入旧系统就可以了

加新的火灾报警控制器 也得和旧的有通讯吧 这块是不是应该让消防施工厂家去考虑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则