关于城市消防站电气设计
城市消防站设计规范 GB51054-2014 第6.5.2 条第4款通向车库通道的所有照明灯具在报警响起时应能自动开启;我的疑问是1这个一般是如何实现的?2通向车库的通道如何界定,滑杆附近是不是,二层或三层走道(通过滑杆至车库)算不算? 暂时想到两种一种老式应急照明灯具强启的做法,一种声控灯不就满足吗 第二个问题:消防值班人员至车库的通道均应算是。就是楼主说的二层或三层走道(通过滑杆至车库)也是。 按我的理解火警来了所有区域都要亮灯。人员在消防站可能出现的区域都应该亮灯 第一个问题:如何实现要看楼主做什么照明控制。如果用照明自控控制,比较简单。如果考虑灯具开关控制,要考虑强制启动线,可以参照以前应急照明强制启动做法 lylvice 发表于 2023-10-7 17:24暂时想到两种一种老式应急照明灯具强启的做法,一种声控灯不就满足吗
声控比较牵强了,它的意思是和报警系统联动 lylvice 发表于 2023-10-7 17:34
按我的理解火警来了所有区域都要亮灯。人员在消防站可能出现的区域都应该亮灯
所有区域都亮,太恐怖了,那条文干脆改成所有区域照明灯具自动开启行了{:1_491:} lylvice 发表于 2023-10-7 17:34
按我的理解火警来了所有区域都要亮灯。人员在消防站可能出现的区域都应该亮灯
那就是整栋楼所有灯都要亮? 类似这种吧
1.就是老式的应急照明强点方式,通过报警主机触发强点信号。2.建议公共区域走道的都加上。 我就是把所有走道的灯具回路点亮,让智能化做的,通过报警控制台实现联动。