[求助] 关于城市消防站电气设计

[复制链接]
     
发表于 2023-10-7 16:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
城市消防站设计规范 GB51054-2014 第6.5.2 条第4款  通向车库通道的所有照明灯具在报警响起时应能自动开启;我的疑问是1这个一般是如何实现的?2通向车库的通道如何界定,滑杆附近是不是,二层或三层走道(通过滑杆至车库)算不算?
     
发表于 2023-10-7 17:24:24 | 显示全部楼层
暂时想到两种一种老式应急照明灯具强启的做法,一种声控灯不就满足吗
     
发表于 2023-10-7 17:32:25 | 显示全部楼层
第二个问题:消防值班人员至车库的通道均应算是。就是楼主说的二层或三层走道(通过滑杆至车库)也是。
     
发表于 2023-10-7 17:34:58 | 显示全部楼层
按我的理解火警来了所有区域都要亮灯。人员在消防站可能出现的区域都应该亮灯
     
发表于 2023-10-7 17:35:21 | 显示全部楼层
第一个问题:如何实现要看楼主做什么照明控制。如果用照明自控控制,比较简单。如果考虑灯具开关控制,要考虑强制启动线,可以参照以前应急照明强制启动做法
     
 楼主| 发表于 2023-10-8 09:00:05 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-10-7 17:24
暂时想到两种一种老式应急照明灯具强启的做法,一种声控灯不就满足吗

声控比较牵强了,它的意思是和报警系统联动
     
 楼主| 发表于 2023-10-8 09:02:50 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-10-7 17:34
按我的理解火警来了所有区域都要亮灯。人员在消防站可能出现的区域都应该亮灯

所有区域都亮,太恐怖了,那条文干脆改成所有区域照明灯具自动开启行了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-8 09:03:11 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-10-7 17:34
按我的理解火警来了所有区域都要亮灯。人员在消防站可能出现的区域都应该亮灯

那就是整栋楼所有灯都要亮?
发表于 2023-10-8 10:50:11 | 显示全部楼层
类似这种吧

01.pdf

80.98 KB, 下载次数: 23, 下载积分: E币 -5

002.pdf

19.34 KB, 下载次数: 23, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2023-10-8 15:46:10 | 显示全部楼层
1.就是老式的应急照明强点方式,通过报警主机触发强点信号。2.建议公共区域走道的都加上。
     
发表于 2023-10-12 17:44:40 | 显示全部楼层
我就是把所有走道的灯具回路点亮,让智能化做的,通过报警控制台实现联动。