qiu!4455 发表于 2023-9-19 15:20
请再看一下5楼第2条
因为题主用的是反馈字眼,
5#也就跟着这么表述了。
12#也说了“别看到反馈字眼就认为属于联动”。
水流指示器本来不需要接收什么动作信号,只会输出信号。
yy1980 发表于 2023-9-18 21:57
当然要做,不然设水流指示器干啥呢。
对不起,我看错了背景资料,没火灾报警。 对联动的理解,建议看一下14X505-1第10页左下角。
的确,图集是有这么说,但是你觉得这个说法与规范条文的意思一致吗?
多一个水流指示器输入信号,总不至于视为多了“联动自动消防设备”吧?
再说,既然区域火警系统的火警总线可以接输入模块,利用火警总线实现水利指示器的动作信号传送,而且这个本来就是明确火灾发生区域的信号,怎么就不行?
我理解区域报警系统不能接模块(属于联动),至于区域报警系统的主机能接输入模块,那只能说高配低用。 越小的系统,越缺乏适配的规范。
没有消控室,没有值班室的话
订制一台指示灯显示箱,会显示电源、运行、故障信息
或者装一台联动控制器,约等于消防设备监控主机。装在主通道 出入口处。呵呵 lylvice 发表于 2023-9-19 15:00
所以设计电专业有问题,水专业给电专业提资的话不可能不设计,没设计电专业有点难搞。过消防也有点问题,不 ...
“不然喷淋怎么工作呢连联动都没有”,
先了解一下喷淋的工作原理吧,
喷淋湿式系统自己不依赖外部联动可以自动工作,
预作用、雨淋系统的确需要消防联动,因此GB50016-8.4.1-13才把它们列入需要设置火警想场所或部位。
建议看看消防资源网的消防大讲堂有关这些系统内容。 本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-20 08:52 编辑
qiu!4455 发表于 2023-9-19 17:08
我理解区域报警系统不能接模块(属于联动),至于区域报警系统的主机能接输入模块,那只能说高配低用。
有模块就属于联动,这想法没有道理。
举个例子:区域报警系统用输入模块接非编码火灾探测器,这个输入模块和联动有什么关系?
规范对火警系统的联动讲的很清楚,输入模块的确是联动型主机系统用的多,
但不能因为用的多就把它归类为只有联动型主机系统才能用。
相反的,输出模块才真的属于联动。
都是被13版火规毒害的后果。质疑区域报警系统限制的大概率都没看过98版火规 商业建筑都要做火灾报警了
页:
1
[2]