账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: canghaicha

[规范条文] 水流指示器可以不反馈信号吗

[复制链接]
     
发表于 2023-9-19 15:23:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-19 15:25 编辑
qiu!4455 发表于 2023-9-19 15:20
请再看一下5楼第2条

因为题主用的是反馈字眼,
5#也就跟着这么表述了。

12#也说了“别看到反馈字眼就认为属于联动”。
水流指示器本来不需要接收什么动作信号,只会输出信号。

点评

对联动的理解,建议看一下14X505-1第10页左下角  发表于 2023-9-19 16:20
     
发表于 2023-9-19 15:37:10 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-9-18 21:57
当然要做,不然设水流指示器干啥呢。

对不起,我看错了背景资料,没火灾报警。
     
发表于 2023-9-19 16:42:39 | 显示全部楼层
对联动的理解,建议看一下14X505-1第10页左下角。

的确,图集是有这么说,但是你觉得这个说法与规范条文的意思一致吗?
多一个水流指示器输入信号,总不至于视为多了“联动自动消防设备”吧?

再说,既然区域火警系统的火警总线可以接输入模块,利用火警总线实现水利指示器的动作信号传送,而且这个本来就是明确火灾发生区域的信号,怎么就不行?



     
发表于 2023-9-19 17:08:42 | 显示全部楼层
我理解区域报警系统不能接模块(属于联动),至于区域报警系统的主机能接输入模块,那只能说高配低用。
     
发表于 2023-9-20 08:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
越小的系统,越缺乏适配的规范。

没有消控室,没有值班室的话
订制一台指示灯显示箱,会显示电源、运行、故障信息
或者装一台联动控制器,约等于消防设备监控主机。装在主通道 出入口处。呵呵
     
发表于 2023-9-20 08:43:31 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-9-19 15:00
所以设计电专业有问题,水专业给电专业提资的话不可能不设计,没设计电专业有点难搞。过消防也有点问题,不 ...

“不然喷淋怎么工作呢连联动都没有”,

先了解一下喷淋的工作原理吧,
喷淋湿式系统自己不依赖外部联动可以自动工作,
预作用、雨淋系统的确需要消防联动,因此GB50016-8.4.1-13才把它们列入需要设置火警想场所或部位。

建议看看消防资源网的消防大讲堂有关这些系统内容。
     
发表于 2023-9-20 08:50:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-20 08:52 编辑
qiu!4455 发表于 2023-9-19 17:08
我理解区域报警系统不能接模块(属于联动),至于区域报警系统的主机能接输入模块,那只能说高配低用。

有模块就属于联动,这想法没有道理。

举个例子:区域报警系统用输入模块接非编码火灾探测器,这个输入模块和联动有什么关系?

规范对火警系统的联动讲的很清楚,输入模块的确是联动型主机系统用的多,
但不能因为用的多就把它归类为只有联动型主机系统才能用。
相反的,输出模块才真的属于联动。


点评

反馈不属于联动?肯定是错的。GB50116整个讲消防联动,4.2.1.3说的很清楚,其他消防系统在第4章也有反馈表述。再看14X505-1第23页,表的第一栏,分了“联动触发信号、联动控制信号、联动反馈信号”  发表于 2023-9-20 10:23
探测器用的模块除外,这种不属于联动。  发表于 2023-9-20 10:14
     
发表于 2023-9-20 09:09:14 | 显示全部楼层
都是被13版火规毒害的后果。质疑区域报警系统限制的大概率都没看过98版火规
     
发表于 2023-9-20 11:28:28 | 显示全部楼层
商业建筑都要做火灾报警了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则