wangguichao66 发表于 2023-9-14 11:10:31

L446231510 发表于 2023-9-14 11:03
你们这种几个人私下决定国家规范是否执行的做法就是在搞潜规则。,对规范执行私下做灵活掌握就 ...

一边是大家都觉得按防火分区设应急照明双切箱规范规定脑残,
一边又要大家全部严格执行,
消防口头答应不作为违反强条处罚(有争议条文)都不行,
做人好难啊!

libocai 发表于 2023-10-20 16:44:32

在GB51309的答疑里面,认为电气竖井在建筑结构上与不同楼层的防火分区间有有效的防火隔离措施,且不属
于任何一个防火分区。 所以规范组认为哪怕是一层一个防火分区,沿着电井上下跨的情况下,也不算跨越防火分区。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 消防应急照明和疏散指示标志 防火分区