发表于 2023-9-13 12:24:24
今天刚好施耐德的人来我这里,施耐德的国内专用的这种国内专用的断路器4季度会出,脱扣单元为TAM
x01oct
发表于 2023-9-13 12:24:56
说实话,这种东西问题多多,远不如单磁断路器+消防设备电源监控系统来得可靠!!
xuxizhong
发表于 2023-9-13 14:27:22
无脑按审图的,别打擦边球,审图不提报警信号至有人值班的场所已经很好了。
dqaq
发表于 2023-9-13 15:19:11
ccck 发表于 2023-9-13 10:45
总进线断路器采用CM3只报警不跳闸断路器,标注代号是3200i
请教一下,这种断路器是如何报警的。
wangguichao66
发表于 2023-9-13 16:15:46
dqaq 发表于 2023-9-13 15:19
请教一下,这种断路器是如何报警的。
国内有这种断路器,
把介绍摘录过来给您参考一下,施耐德估计也是类似结构。
正华牌ZHCM1B-过载报警不脱扣断路器 详细说明
过载报警不脱扣断路器功能技术说明
1. 用途及使用范围
ZHCM1B-系列过载报警不脱扣断路器(过载只报警不跳闸开关,过载报警不跳闸断路器)是浙江正华电器科技有限公司设计、开发、生产一种具有热过载报警不脱扣的热磁式功能塑壳断路器,其不脱扣装置有双金属片、联动片、塑料支架、塑料牵引杆和微动开关五部分组成的,其原理是额定电流达到过电流脱扣时双金属片开始工作,按规定方向带动联动片顶到塑料牵引杆,使微动开关常开触点闭合只是输出过负荷信号,微动开关与外围报警电路相连实现热磁式塑壳断路器的过载报警不脱扣功能。
x01oct
发表于 2023-9-13 16:23:41
dqaq 发表于 2023-9-13 15:19
请教一下,这种断路器是如何报警的。
一个干接点,啥也干不了
流浪者归来
发表于 2023-9-13 16:34:27
应不能怪审图的。条文说明很明确了,“低压第一级配电至终端用电设备的供电回路,当供电回路发生过负荷时,应将过负荷信号发送至运维管理人员,运维管理人员应根据现场情况采取相应的措施”。审图的也很无奈,只能按这个。问题是,信号怎么送到运维管理人员那里。估计接下来,消防电源监控系统要强制要求了。
dqaq
发表于 2023-9-13 16:53:28
wangguichao66 发表于 2023-9-13 16:15
国内有这种断路器,
把介绍摘录过来给您参考一下,施耐德估计也是类似结构。
哦,只给动作信号,还得另配设备发出警报。
wangguichao66
发表于 2023-9-13 17:13:14
dqaq 发表于 2023-9-13 16:53
哦,只给动作信号,还得另配设备发出警报。
是的,这个只提供一对辅助触点。
kuaiing
发表于 2023-9-13 17:24:19
马上会出一套消防过负荷报警系统,主机设在消防控制室{:1_491:}规范完全被厂家绑架了吧
x01oct
发表于 2023-9-14 09:07:57
kuaiing 发表于 2023-9-13 17:24
马上会出一套消防过负荷报警系统,主机设在消防控制室规范完全被厂家绑架了吧
关键加系统不加设计费啊。。。。{:1_491:}
贾行家
发表于 2023-9-14 09:26:04
流浪者归来 发表于 2023-9-13 16:34
应不能怪审图的。条文说明很明确了,“低压第一级配电至终端用电设备的供电回路,当供电回路发生过负荷时, ...
不怪审图的怪谁啊?规范条文有问题吗?哪个字儿写了过负荷保护必须是断路器了吗?审图连基本的电气原理都不清楚,自己曲解规范瞎提意见,不怪他怪谁啊?
x01oct
发表于 2023-9-14 09:40:00
流浪者归来 发表于 2023-9-13 16:34
应不能怪审图的。条文说明很明确了,“低压第一级配电至终端用电设备的供电回路,当供电回路发生过负荷时, ...
条文说明也是瞎写,一个供电回路带的所有负荷都同时过载?这不叫事故,这叫灵异事件!!
要说放射式配电,那这么做还合理。树干和二次配电的,就不会出线全部设备都过载的情况
流浪者归来
发表于 2023-9-14 10:07:39
我们的规范,最可怕的是,那些专家,有些语文不过关,有些夹带私货,有些按自己的习惯。所以现在的规范,不得不边揣测,边骂娘,边执行。{:1_491:}
zhang1715
发表于 2023-9-14 11:06:14
x01oct 发表于 2023-9-14 09:07
关键加系统不加设计费啊。。。。
这句话说到心坎里了,这么多年,专家大佬们都在研究加各种系统,设计费却一分不加,现在电气的工程量真的越来越多了,希望专家们多在这方面发发声{:1_489:}