fregt 发表于 2023-9-6 14:34:58

借用相邻防火单元疏散的防火单元,疏散标志该如何设置呢?

1)借用相邻防火单元疏散,防火单元里的疏散指示必须按照GB51309,3.6.11设置吗?2)防火单元的两个安全出口,一个出口向相邻防火单元疏散,且防火门设置在车位后,未留间隙;另一个出口向楼梯间疏散,这种情况下,是否可以该防火单元内均向通往楼梯间的安全出口疏散,借用相邻防火单元的出口仅设置疏散门标志灯?

777777777 发表于 2023-9-6 14:48:51

1)借用的就按照此条规范设计
2)与建筑核实是否为借用,若为借用按照规范设计   (这种问题可以图例说明就行了)

Realliu 发表于 2023-9-6 14:53:36

应急照明图集《19D702-7》第41页有详细画法。

dzkxian 发表于 2023-9-7 17:19:33

你说的防火单元是指防火分区中因为设置充电桩而设置的么?一般防火分区中的防火单元不算借用吧,防火分区的才算吧。

qiu!4455 发表于 2023-9-11 15:33:11

根据建筑的疏散确定疏散方案。2)中,要是某点到楼梯的距离超过疏散距离的要求,首选应向相邻单元跑。

libocai 发表于 2023-9-11 16:36:20

先把GB51309上面借用的控制要求先抄一遍吧

DDou 发表于 2023-9-12 10:29:12

首先让建筑专业定是否为借用口;其次考虑就近疏散,再分别按照借用口是否可用于疏散分别考虑疏散路径

D800-1~8 发表于 2023-9-12 13:06:51

可灭/可亮、方向可变的标志灯,派上用场

视情况,有时候,灯数量也会增加

swjtu_zxh 发表于 2023-9-17 15:06:59

借用是针对防火分区间,不是防火单元间