账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5983|回复: 8

[问题探讨] 借用相邻防火单元疏散的防火单元,疏散标志该如何设置呢?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-6 14:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1)借用相邻防火单元疏散,防火单元里的疏散指示必须按照GB51309,3.6.11设置吗?2)防火单元的两个安全出口,一个出口向相邻防火单元疏散,且防火门设置在车位后,未留间隙;另一个出口向楼梯间疏散,这种情况下,是否可以该防火单元内均向通往楼梯间的安全出口疏散,借用相邻防火单元的出口仅设置疏散门标志灯?
     
发表于 2023-9-6 14:48:51 | 显示全部楼层
1)借用的就按照此条规范设计
2)与建筑核实是否为借用,若为借用按照规范设计   (这种问题可以图例说明就行了)
     
发表于 2023-9-6 14:53:36 | 显示全部楼层
应急照明图集《19D702-7》第41页有详细画法。
     
发表于 2023-9-7 17:19:33 | 显示全部楼层
你说的防火单元是指防火分区中因为设置充电桩而设置的么?一般防火分区中的防火单元不算借用吧,防火分区的才算吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-11 15:33:11 | 显示全部楼层
根据建筑的疏散确定疏散方案。2)中,要是某点到楼梯的距离超过疏散距离的要求,首选应向相邻单元跑。
     
发表于 2023-9-11 16:36:20 | 显示全部楼层
先把GB51309上面借用的控制要求先抄一遍吧
     
发表于 2023-9-12 10:29:12 | 显示全部楼层
首先让建筑专业定是否为借用口;其次考虑就近疏散,再分别按照借用口是否可用于疏散分别考虑疏散路径
     
发表于 2023-9-12 13:06:51 | 显示全部楼层
可灭/可亮、方向可变的标志灯,派上用场

视情况,有时候,灯数量也会增加
     
发表于 2023-9-17 15:06:59 | 显示全部楼层
借用是针对防火分区间,不是防火单元间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则