dqaq 发表于 2023-9-6 10:43:48

熔断器作过负荷保护时,有时公式2比公式1严格。看下表。

dqaq 发表于 2023-9-6 10:44:55

楼上Icon是线缆允许载流量。

鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 10:45:09

贾行家 发表于 2023-9-6 10:31
不是,我怎么又看不懂了呢?你如果是塑壳,可调不可调都是约定动作1.3倍啊,怎么还出来可调1.3不可调1.45 ...

说错,我的意思是,当是塑壳时约定脱扣电流就是1.3IN(IR),若塑壳可调则IN=IR,不可调就是IN,当为微断时约定脱扣电流就是1.45IN。

鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 10:47:38

dqaq 发表于 2023-9-6 10:44
楼上Icon是线缆允许载流量。

你好,我这里现在是针对断路器讨论,暂不探讨熔断器。

贾行家 发表于 2023-9-6 11:06:30

鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 10:45
说错,我的意思是,当是塑壳时约定脱扣电流就是1.3IN(IR),若塑壳可调则IN=IR,不可调就是IN,当为微断 ...

对啊,那么你的疑问在哪?我怎么看不出来你到底对这个公式哪里不清楚呢?

糖豆粑粑 发表于 2023-9-6 11:12:31

楼主13楼说的:可能会出现IB<=I2<=IZ 的情形,这是断路器就不起保护作用了。疑惑求教为啥起不到保护作用了

鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 11:26:48

贾行家 发表于 2023-9-6 11:06
对啊,那么你的疑问在哪?我怎么看不出来你到底对这个公式哪里不清楚呢?

我的疑惑就是:塑壳断路器的IN(IR),应按公式一还是公式二定,即按0.9IN≤IZ呢还是按IN≤IZ?

糖豆粑粑 发表于 2023-9-6 11:28:46

上边好多老师说了 两个式子都要满足

贾行家 发表于 2023-9-6 11:44:44

鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 11:26
我的疑惑就是:塑壳断路器的IN(IR),应按公式一还是公式二定,即按0.9IN≤IZ呢还是按IN≤IZ?

2楼不都回答你的这个问题了吗?你还有什么疑问?你上面的回复好混乱啊,你7楼说“断路器的整定过载延时动作电流IR(或者IN)就有可能略小于负载最大电流IZ”,这个Iz可是导体载流量啊,怎么变成负载最大电流了?然后11楼说“可能会出现IB<=I2<=IZ 的情形,这是断路器就不起保护作用了”,我请问你什么时候会出现这种情形啊?

鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 12:30:19

贾行家 发表于 2023-9-6 11:44
2楼不都回答你的这个问题了吗?你还有什么疑问?你上面的回复好混乱啊,你7楼说“断路器的整定过载延时动 ...

会出现IB<=I2<=IZ 这种情况的,这时断路器就不起保护作用了,IZ是导体载流量没错,IZ大于I2(约定动作电流)的情形确实存在的。例如:当IZ取值为与IR(IN)同,且又出现持续的过电流而又小于I2的情况。

糖豆粑粑 发表于 2023-9-6 13:04:21

鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 12:30
会出现IB

还是没明白为啥这时候 断路器不起保护作用了,求解惑

贾行家 发表于 2023-9-6 13:55:12

鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 12:30
会出现IB
你导体载流量为何要大于约定动作电流?你载流量不是应该不小于断路器的反时限整定值吗?正是因为线路本身存在短时过载的能力,所以保护断路器才会有约定动作电流这一个指标。我觉得我大概看明白了,你是不是想问,当我的断路器反时限整定值正好与线路载流量相等,比如我40A载流量的线路然后我就选个40A的断路器,然后线路电流50A了,但是我断路器的约定动作电流是1.3*40=52A,你是不是这个意思啊?

鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 15:09:12

贾行家 发表于 2023-9-6 13:55
你导体载流量为何要大于约定动作电流?你载流量不是应该不小于断路器的反时限整定值吗?正是因为线路本身 ...

对耶,就是这个意思,可能我之前表达不太清楚,

Realliu 发表于 2023-9-6 15:56:04

谢谢分享!!!!

DDou 发表于 2023-9-7 08:58:22

鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 08:50
老师你好,是啊,那公式二岂不是变为多余了吗?规范不会定一个无意义的公式吧。

还有熔断器呢