照明回路光源不超过25个?
装修 三个7w的筒灯做一组 规范要求所接光源数或LED灯具数不宜超过25个,大家会怎么做 是三个算一个光源呢 还是每一个筒灯就算一个光源 那这样的话 回路就会变得很多 25个光源是针对公共照明,在安全可靠的前提下,装饰性照明按装修专业的要求吧 LED光源按灯具个数定。 xinxirong 发表于 2023-9-4 11:5625个光源是针对公共照明,在安全可靠的前提下,装饰性照明按装修专业的要求吧
就是公共走廊的照明{:1_486:} 说你超了你就是超了,说你没超 你也没超,这个东西没有界定
建筑电气民用标准GB51348-2019第10.6.8条:照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个;当采用小功率单颗LED灯时,仅需满足回路电流的规定。
装修的装饰性灯具回路按民规10.6.8条电流不超所16A就好了。 在照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个这一条已经说清楚了;