账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5510|回复: 6

[求助] 照明回路光源不超过25个?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-4 11:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
装修 三个7w的筒灯做一组 规范要求所接光源数或LED灯具数不宜超过25个,大家会怎么做 是三个算一个光源呢 还是每一个筒灯就算一个光源 那这样的话 回路就会变得很多
     
发表于 2023-9-4 11:56:19 | 显示全部楼层
25个光源是针对公共照明,在安全可靠的前提下,装饰性照明按装修专业的要求吧
     
发表于 2023-9-4 11:59:27 | 显示全部楼层
LED光源按灯具个数定。
     
 楼主| 发表于 2023-9-4 12:02:19 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-9-4 11:56
25个光源是针对公共照明,在安全可靠的前提下,装饰性照明按装修专业的要求吧

就是公共走廊的照明
     
发表于 2023-9-4 12:31:12 | 显示全部楼层
说你超了你就是超了,说你没超 你也没超,这个东西没有界定   
建筑电气民用标准GB51348-2019第10.6.8条:  照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个;当采用小功率单颗LED灯时,仅需满足回路电流的规定。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-4 16:15:26 | 显示全部楼层
装修的装饰性灯具回路按民规10.6.8条电流不超所16A就好了。
     
发表于 2023-9-4 19:22:59 | 显示全部楼层
在照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个这一条已经说清楚了;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则