消防主泵作用于动作还是只报警
今天看到的:对于成组消防设备(一用一备或两用一备)的情况下,通常按照主泵过载时,保护跳闸,备用泵投入运行,备用泵过载时,只报警不跳闸。是这样么,请教?! 问题是,主备电源回路的保护断路器,只在备用泵上做单磁,主泵过负荷也需要跳闸? GB51348-9.2.13第8款是这样要求的。
对于设有固定备用泵的消防泵类等设备,其工作泵的过负荷保护应动作于跳闸,备用泵过负荷保护时应仅动作于信号,且声光警示信号送至消防控制室。此时固定备用泵也可不装设过负荷保护。 hbb1122 发表于 2023-8-30 10:10
问题是,主备电源回路的保护断路器,只在备用泵上做单磁,主泵过负荷也需要跳闸?
理解有误。实质上的操作是:主泵过负荷上不是(断路器)跳闸而是(接触器)断开主回路并切换备泵运行。 可以参考一下这个二次接线图纸。 hblfst 发表于 2023-8-30 10:39
可以参考一下这个二次接线图纸。
备用泵工作时,热继就不跳接触器了,只可以报警了
GB51348-9.2.13第3款
过负荷保护器件宜采用热继电器、控制与保护开关电器(CPS)、过负荷继电器;对容量较大的电动机,可采用反时限的过电流继电器。根据环境和设备要求,合理选择热磁式或电子式的过负荷保护;有条件时,也可采用温度保护装置。
结合第8款看 楼主对MCC回路三大基本元件的功能理解不够 hbb1122 发表于 2023-8-30 10:10
问题是,主备电源回路的保护断路器,只在备用泵上做单磁,主泵过负荷也需要跳闸?
对于末端回路,消防或者非消防动力设备前的断路器,都可采用单磁型,过载保护不通过断路器实现。 主、备泵的主保护均采用单磁脱扣器做短路保护,过载保护由二次回路实现。主泵过载跳闸自动投入备用泵,备用泵过载报警。主、备泵可通过转换开关改变。 GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》 第4.3.7条:对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过
负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
本帖最后由 hbb1122 于 2023-8-31 12:23 编辑
所以,结论是:主、备泵的供电回路断路器都采用单磁的,主泵的热继过负荷动作,备用泵的热继过负荷只报警,对么 hbb1122 发表于 2023-8-31 11:39
所以,结论是:主、备泵的供电回路断路器都采用单磁的,主泵的热继过负荷动作,备用泵的热继过负荷只报警, ...
不论是主用泵还是别用泵,都应该选用过载时不动作的热继电器。 hbb1122 发表于 2023-8-31 11:39
所以,结论是:主、备泵的供电回路断路器都采用单磁的,主泵的热继过负荷动作,备用泵的热继过负荷只报警, ...
{:1_473:} 消防负荷最高逼格 最多也就是只报警不动作,强条在那摆着 GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》 第4.3.7条:对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
主泵过负荷转换到备泵工作,这也属于“引起断电而造成更大损失的供电回路”?