lylvice
发表于 2024-7-29 11:07:34
我们这我互投做在一层,专家是认可的。
lylvice
发表于 2024-7-29 11:09:19
D800-1~8 发表于 2023-8-24 23:25
应急照明很重要
每层一个应急照明箱、每层一个双切箱,可靠性也合适,
应急照明不应该比电动窗、挡烟垂壁低 ...
我都好奇你是不是做设计的,设计第一条不就是安全且经济。还有都按照保守去做那电井得多大。。。。。。。。。我都不敢想
dinghuisi
发表于 2024-7-29 12:13:49
1、口头释疑确实不太敢拿来用……
2、问题2四川这边已经有书面的消防技术审查要点予以认可了。
liuiping
发表于 2024-7-30 16:02:50
不代表 发表于 2024-7-29 10:59
每层一个双切箱,每层一个集中电源,每层就一路应急照明,鼓掌就是了!!! ...
说的有道理,规范编的越来越次,一线设计人员,图都画不来了。都按最严的来,自己看的都别扭
liuiping
发表于 2024-7-30 16:03:53
lylvice 发表于 2024-7-29 11:07
我们这我互投做在一层,专家是认可的。
我们这以前也行。现在不行了,审图也让编规范的吓的厉害
liuiping
发表于 2024-7-30 16:05:51
lylvice 发表于 2024-7-29 11:09
我都好奇你是不是做设计的,设计第一条不就是安全且经济。还有都按照保守去做那电井得多大。。。。。。。 ...
非常有道理,有几个设计天天都是画100米以上的建筑了,那么多小房子不管了?谁的钱也不是大风刮来的。能省就省才是硬道理
shikui33
发表于 2024-12-11 22:36:36
口头释疑不具有执行力